Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре? http://220forum.ru/viewtopic.php?f=22&t=74 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Proektant [ 23 мар 2011, 16:33 ] |
Заголовок сообщения: | Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре? |
Проектирую здание. Заказчик требует выполнить отключение кондиционеров при пожаре. То есть для кондиционеров запроектировать отдельный щит, на вводе установить контактор, управляемый сигналом с пульта пожарной сигнализации. Есть ли в этом смысл? Вентиляцию отключать при пожаре естественно нужно - подача свежего воздуха при пожаре ни к чему хорошему не приведет. Но при чем тут кондиционеры, да еще и бытовые. |
Автор: | k-igor [ 23 мар 2011, 17:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре? |
Из СНиП 2.04.05-91 9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также системы противодымной защиты с этими установками для: а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б; б) включения при пожаре систем (кроме систем, указанных в п.5.13) аварийной противодымной защиты; в) открывания дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, в которой произошел пожар, или в коридоре на этаже пожара и закрывания огнезадерживающих клапанов. Дымовые и огнезадерживающие клапаны, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные или используемые для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах установки) управление. Реализовать отключение также можно при помощщи независимого расцепителя, но в СНиП 41-01-2003 есть такая строка При организации отключения при пожаре с использованием автомата с независимым расцепителем должна проводиться проверка линии передачи сигнала на отключение Так что, правильнее наверное держать пускатель (силовое реле) постоянно под напряжением и в цепь питания катушки нормально замкнутый контакт от пожарной сигнализации. |
Автор: | Roman [ 23 мар 2011, 17:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре? |
Я лично всегда ставлю на управление всеми вентиляторами и кондиционерами один автоматический выключатель с независимым расцепителем, к которому подключен контакт пожарной сигнализации, все экспертизы проходил без замечаний. |
Автор: | Юрийй [ 14 ноя 2011, 02:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре? |
{Я лично всегда ставлю на управление всеми вентиляторами и кондиционерами один автоматический выключатель с независимым расцепителем, к которому подключен контакт пожарной сигнализации, все экспертизы проходил без замечаний.} А можно на схемку взглянуть? |
Автор: | k-igor [ 14 ноя 2011, 09:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре? |
Юрийй писал(а): {Я лично всегда ставлю на управление всеми вентиляторами и кондиционерами один автоматический выключатель с независимым расцепителем, к которому подключен контакт пожарной сигнализации, все экспертизы проходил без замечаний.} А можно на схемку взглянуть? А в чем трудность состоит? Ставите на вводной автомат независимый расцепитель, который отключает сразу весь шкаф либо на отельную группу, если, например нужно отключить только один вентилятор. А как подкючить независимый расцепитель к автомату, то на форуме есть отдельная тема. |
Автор: | k-igor [ 05 авг 2014, 08:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре? |
В РБ действует СНБ 4.02.01-03 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА (с отменой в Республике Беларусь СНиП 2.04.05-91). Цитата: 12.3 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее — системы вентиляции), а также системы противодымной защиты с этими установками для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б, а также местных систем кондиционирования воздуха (сплит-систем); б) включения при пожаре систем (кроме систем, указанных в 8.13) аварийной противодымной защиты; в) открывания дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, в которой произошел пожар, или в коридоре на этаже пожара и закрывания противопожарных клапанов. Дымовые и противопожарные клапаны, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные или используемые для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах их установки) управление. Примечания 1 Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции должна определяться по технологическим требованиям. 2 Для помещений, имеющих только систему ручной сигнализации о пожаре, следует предусматривать дистанционное отключение систем вентиляции, обслуживающих эти помещения, и включение систем противодымной защиты. |
Автор: | NellyKramara [ 16 сен 2016, 08:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре? |
Конечно же нужно. |
Автор: | Faza [ 16 окт 2016, 07:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре? |
Roman писал(а): Я лично всегда ставлю на управление всеми вентиляторами и кондиционерами один автоматический выключатель с независимым расцепителем, к которому подключен контакт пожарной сигнализации, все экспертизы проходил без замечаний. Вот так и делают. Нет ничего сложного |
Автор: | dcent25 [ 16 окт 2016, 09:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре? |
Proektant писал(а): Проектирую здание. Заказчик требует выполнить отключение кондиционеров при пожаре. Да! |
Автор: | artiom01 [ 16 ноя 2016, 11:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре? |
так |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |