Заголовок сообщения: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре?
Добавлено: 23 мар 2011, 16:33
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Проектирую здание. Заказчик требует выполнить отключение кондиционеров при пожаре. То есть для кондиционеров запроектировать отдельный щит, на вводе установить контактор, управляемый сигналом с пульта пожарной сигнализации. Есть ли в этом смысл? Вентиляцию отключать при пожаре естественно нужно - подача свежего воздуха при пожаре ни к чему хорошему не приведет. Но при чем тут кондиционеры, да еще и бытовые.
Заголовок сообщения: Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре?
Добавлено: 23 мар 2011, 17:00
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Из СНиП 2.04.05-91 9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также системы противодымной защиты с этими установками для: а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б; б) включения при пожаре систем (кроме систем, указанных в п.5.13) аварийной противодымной защиты; в) открывания дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, в которой произошел пожар, или в коридоре на этаже пожара и закрывания огнезадерживающих клапанов. Дымовые и огнезадерживающие клапаны, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные или используемые для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах установки) управление. Реализовать отключение также можно при помощщи независимого расцепителя, но в СНиП 41-01-2003 есть такая строка При организации отключения при пожаре с использованием автомата с независимым расцепителем должна проводиться проверка линии передачи сигнала на отключение Так что, правильнее наверное держать пускатель (силовое реле) постоянно под напряжением и в цепь питания катушки нормально замкнутый контакт от пожарной сигнализации.
Заголовок сообщения: Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре?
Добавлено: 23 мар 2011, 17:04
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 18:14 Сообщений: 36 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Я лично всегда ставлю на управление всеми вентиляторами и кондиционерами один автоматический выключатель с независимым расцепителем, к которому подключен контакт пожарной сигнализации, все экспертизы проходил без замечаний.
Заголовок сообщения: Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре?
Добавлено: 14 ноя 2011, 02:49
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 00:11 Сообщений: 7 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
{Я лично всегда ставлю на управление всеми вентиляторами и кондиционерами один автоматический выключатель с независимым расцепителем, к которому подключен контакт пожарной сигнализации, все экспертизы проходил без замечаний.} А можно на схемку взглянуть?
Заголовок сообщения: Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре?
Добавлено: 14 ноя 2011, 09:49
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Юрийй писал(а):
{Я лично всегда ставлю на управление всеми вентиляторами и кондиционерами один автоматический выключатель с независимым расцепителем, к которому подключен контакт пожарной сигнализации, все экспертизы проходил без замечаний.} А можно на схемку взглянуть?
А в чем трудность состоит? Ставите на вводной автомат независимый расцепитель, который отключает сразу весь шкаф либо на отельную группу, если, например нужно отключить только один вентилятор. А как подкючить независимый расцепитель к автомату, то на форуме есть отдельная тема.
Заголовок сообщения: Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре?
Добавлено: 05 авг 2014, 08:43
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
В РБ действует СНБ 4.02.01-03 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА (с отменой в Республике Беларусь СНиП 2.04.05-91).
Цитата:
12.3 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее — системы вентиляции), а также системы противодымной защиты с этими установками для: а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б, а также местных систем кондиционирования воздуха (сплит-систем); б) включения при пожаре систем (кроме систем, указанных в 8.13) аварийной противодымной защиты; в) открывания дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, в которой произошел пожар, или в коридоре на этаже пожара и закрывания противопожарных клапанов. Дымовые и противопожарные клапаны, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные или используемые для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах их установки) управление. Примечания 1 Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции должна определяться по технологическим требованиям. 2 Для помещений, имеющих только систему ручной сигнализации о пожаре, следует предусматривать дистанционное отключение систем вентиляции, обслуживающих эти помещения, и включение систем противодымной защиты.
Заголовок сообщения: Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре?
Добавлено: 16 окт 2016, 07:04
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 07:02 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Roman писал(а):
Я лично всегда ставлю на управление всеми вентиляторами и кондиционерами один автоматический выключатель с независимым расцепителем, к которому подключен контакт пожарной сигнализации, все экспертизы проходил без замечаний.