Извещатели какого типа следует применять в электрощитовых? |
Автор: | Roman [ 04 июн 2011, 16:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Извещатели какого типа следует применять в электрощитовы |
Dimon писал(а): Извещатели какого типа следует применять в электрощитовых? В соответствии с требованиями Приложения П СНБ 2.02.05-04 "Пожарная автоматика", в помещениях электрощитовых рекомендуется применять дымовые либо тепловые пожарные извещатели. Вместе с тем, следует учитывать, что окончательное решение по выбору оборудования установок пожарной автоматики принимает организация-проектировщик на основании пункта 5 НПБ 15-2007 "Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения". |
Автор: | Сергей [ 22 май 2012, 17:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Извещатели какого типа следует применять в электрощитовы |
Автоматическая пожарная сигнализация помещения осуществляется дымовыми пожарными извещателями, кабельных каналов и фальшполов - тепловыми. Сама необходимость в выполнении АПС определяется категорией помещения. Для категорий В4, Г, Д (по НПБ 105-03, СП 12.13130.2009) выполнение АПС не требуется (согласно СП 5.13130.2009). |