Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Извещатели какого типа следует применять в электрощитовых?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=22&t=564
Страница 1 из 1

Автор:  Dimon [ 04 июн 2011, 16:00 ]
Заголовок сообщения:  Извещатели какого типа следует применять в электрощитовых?

Извещатели какого типа следует применять в электрощитовых?

Автор:  Roman [ 04 июн 2011, 16:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Извещатели какого типа следует применять в электрощитовы

Dimon писал(а):
Извещатели какого типа следует применять в электрощитовых?

В соответствии с требованиями Приложения П СНБ 2.02.05-04 "Пожарная автоматика", в помещениях электрощитовых рекомендуется применять дымовые либо тепловые пожарные извещатели.
Вместе с тем, следует учитывать, что окончательное решение по выбору оборудования установок пожарной автоматики принимает организация-проектировщик на основании пункта 5 НПБ 15-2007 "Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения".

Автор:  Сергей [ 22 май 2012, 17:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Извещатели какого типа следует применять в электрощитовы

Автоматическая пожарная сигнализация помещения осуществляется дымовыми пожарными извещателями, кабельных каналов и фальшполов - тепловыми.
Сама необходимость в выполнении АПС определяется категорией помещения. Для категорий В4, Г, Д (по НПБ 105-03, СП 12.13130.2009) выполнение АПС не требуется (согласно СП 5.13130.2009).