Пожарная автоматика дизель-генератора
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=22&t=563
Страница 1 из 1

Автор:  Alex [ 04 июн 2011, 15:30 ]
Заголовок сообщения:  Пожарная автоматика дизель-генератора

В металлическом контейнере на открытом воздухе установлен дизель-генератор. Необходимо ли предусматривать пожарную автоматику? Нормируются ли противопожарные разрывы между ними и зданиями и сооружениями?

Автор:  Сашка [ 04 июн 2011, 15:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пожарная автоматика дизель-генератора

Alex писал(а):
В металлическом контейнере на открытом воздухе установлен дизель-генератор. Необходимо ли предусматривать пожарную автоматику? Нормируются ли противопожарные разрывы между ними и зданиями и сооружениями?

В соответствии с требованиями п. 9.6 НПБ 15-2007 "Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения" обязательной защите установками пожаротушения подлежат помещения с наличием дизельного оборудования.
Учитывая изложенное, дизель-генераторы, расположенные в металлических контейнерах на открытом воздухе, не подлежат оборудованию установками пожарной автоматики.

Автор:  Proektant [ 04 июн 2011, 15:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пожарная автоматика дизель-генератора

В соответствии с требованиями п. 6.10 СНБ 2.02.04-03 "Противопожарная защита населенных пунктов и территорий предприятий" разрывы между открытыми технологическими установками, агрегатами и оборудованием, а также между ними и зданиями (сооружениями) следует принимать по ведомственным и отраслевым правилам безопасности и нормам технологического проектирования.