Автор: | Alex [ 04 июн 2011, 15:30 ] |
Заголовок сообщения: | Пожарная автоматика дизель-генератора |
В металлическом контейнере на открытом воздухе установлен дизель-генератор. Необходимо ли предусматривать пожарную автоматику? Нормируются ли противопожарные разрывы между ними и зданиями и сооружениями? |
Автор: | Сашка [ 04 июн 2011, 15:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пожарная автоматика дизель-генератора |
Alex писал(а): В металлическом контейнере на открытом воздухе установлен дизель-генератор. Необходимо ли предусматривать пожарную автоматику? Нормируются ли противопожарные разрывы между ними и зданиями и сооружениями? В соответствии с требованиями п. 9.6 НПБ 15-2007 "Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения" обязательной защите установками пожаротушения подлежат помещения с наличием дизельного оборудования. Учитывая изложенное, дизель-генераторы, расположенные в металлических контейнерах на открытом воздухе, не подлежат оборудованию установками пожарной автоматики. |
Автор: | Proektant [ 04 июн 2011, 15:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пожарная автоматика дизель-генератора |
В соответствии с требованиями п. 6.10 СНБ 2.02.04-03 "Противопожарная защита населенных пунктов и территорий предприятий" разрывы между открытыми технологическими установками, агрегатами и оборудованием, а также между ними и зданиями (сооружениями) следует принимать по ведомственным и отраслевым правилам безопасности и нормам технологического проектирования. |