Alex писал(а):
В металлическом контейнере на открытом воздухе установлен дизель-генератор. Необходимо ли предусматривать пожарную автоматику? Нормируются ли противопожарные разрывы между ними и зданиями и сооружениями?
В соответствии с требованиями п. 9.6 НПБ 15-2007 "Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения" обязательной защите установками пожаротушения подлежат помещения с наличием дизельного оборудования.
Учитывая изложенное, дизель-генераторы, расположенные в металлических контейнерах на открытом воздухе, не подлежат оборудованию установками пожарной автоматики.