Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Предельно допустимый ток в медных одножильных проводах http://220forum.ru/viewtopic.php?f=22&t=4774 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Pogorelov [ 23 мар 2017, 06:25 ] |
Заголовок сообщения: | Предельно допустимый ток в медных одножильных проводах |
Добрый день, у меня есть четыре вида одинарного одножильного провода - сечением 4 мм, 2,5 мм, 1 мм, 0,75 мм. И я хочу уточнить, какой предельно допустимый ток есть для этих монолитных проводов. Вероятно ток в одножильных и многожильный немного отличается. Заранее благодарю. |
Автор: | k-igor [ 23 мар 2017, 06:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Предельно допустимый ток в медных одножильных проводах |
Pogorelov писал(а): Добрый день, у меня есть четыре вида одинарного одножильного провода - сечением 4 мм, 2,5 мм, 1 мм, 0,75 мм. И я хочу уточнить, какой предельно допустимый ток есть для этих монолитных проводов. Вероятно ток в одножильных и многожильный немного отличается. Заранее благодарю. Какая марка провода? См. документ, по которому изготавливают ваши провода. |
Автор: | Pogorelov [ 23 мар 2017, 10:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Предельно допустимый ток в медных одножильных проводах |
Провода марки ПВ-1 2,5 мм. ПВ-1 4 мм. ПВ-1 1 мм. ПВ-1 0,75 мм. Меня интересует их предельно допустимый ток. |
Автор: | k-igor [ 23 мар 2017, 14:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Предельно допустимый ток в медных одножильных проводах |
Pogorelov писал(а): Провода марки ПВ-1 2,5 мм. ПВ-1 4 мм. ПВ-1 1 мм. ПВ-1 0,75 мм. Меня интересует их предельно допустимый ток. Согласно ПУЭ (таблица 1.3.4): ПВ-1 0,75 - 15А ПВ-1 1 - 17А ПВ-1 2,5 - 30А ПВ-1 4 - 41А |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |