 Заголовок сообщения: Предельно допустимый ток в медных одножильных проводах
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 06:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2017, 06:07
Сообщений: 5
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день, у меня есть четыре вида одинарного одножильного провода - сечением 4 мм, 2,5 мм, 1 мм, 0,75 мм. И я хочу уточнить, какой предельно допустимый ток есть для этих монолитных проводов. Вероятно ток в одножильных и многожильный немного отличается. Заранее благодарю.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Предельно допустимый ток в медных одножильных проводах
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 06:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pogorelov писал(а):
Добрый день, у меня есть четыре вида одинарного одножильного провода - сечением 4 мм, 2,5 мм, 1 мм, 0,75 мм. И я хочу уточнить, какой предельно допустимый ток есть для этих монолитных проводов. Вероятно ток в одножильных и многожильный немного отличается. Заранее благодарю.

Какая марка провода? См. документ, по которому изготавливают ваши провода.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Предельно допустимый ток в медных одножильных проводах
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 10:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2017, 06:07
Сообщений: 5
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Провода​ марки ПВ-1 2,5 мм. ПВ-1 4 мм. ПВ-1 1 мм. ПВ-1 0,75 мм. Меня интересует их предельно допустимый ток.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Предельно допустимый ток в медных одножильных проводах
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 14:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pogorelov писал(а):
Провода​ марки ПВ-1 2,5 мм. ПВ-1 4 мм. ПВ-1 1 мм. ПВ-1 0,75 мм. Меня интересует их предельно допустимый ток.

Согласно ПУЭ (таблица 1.3.4):
ПВ-1 0,75 - 15А
ПВ-1 1 - 17А
ПВ-1 2,5 - 30А
ПВ-1 4 - 41А

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Pogorelov (23 мар 2017, 16:26)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика