Добрый день, уважаемые коллеги. В процессе трудовой деятельности столкнулся с проблемой. Выполняем монтажные работы по пожарной сигнализации двухэтажной больнице. Проектом предусмотрена передача сигналов о пожаре на удаленный пост, с помощью радиоантенны, которая устанавливается на мачте (высота мачты 4-6 метров). К сожалению проектировщик, выполнявший проект не заложил решение по грозозащите. подскажите пожалуйста, как выполнить грозозащиту мачты и антенны. Можно ли просто соединить с контуром заземления здания кабелем ПВЗ 1х10 мм (посоветовали коллеги), или нужно закапывать какую либо арматуру, создавая дополнительный контур. Есть ли какие-то нормы на эту тему (в ПУЭ ничего не нашел). |
Автор: | k-igor [ 19 мар 2016, 19:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Грозозащита мачты |
YARGRION писал(а): Добрый день, уважаемые коллеги. В процессе трудовой деятельности столкнулся с проблемой. Выполняем монтажные работы по пожарной сигнализации двухэтажной больнице. Проектом предусмотрена передача сигналов о пожаре на удаленный пост, с помощью радиоантенны, которая устанавливается на мачте (высота мачты 4-6 метров). К сожалению проектировщик, выполнявший проект не заложил решение по грозозащите. подскажите пожалуйста, как выполнить грозозащиту мачты и антенны. Можно ли просто соединить с контуром заземления здания кабелем ПВЗ 1х10 мм (посоветовали коллеги), или нужно закапывать какую либо арматуру, создавая дополнительный контур. Есть ли какие-то нормы на эту тему (в ПУЭ ничего не нашел). Как далеко находится контур заземления здания от мачты? Рядом с мачтой предусмотрите заземлитель и присоедините к мачте. |
Автор: | YARGRION [ 20 мар 2016, 19:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Грозозащита мачты |
Мачта находится на крыше здания (на втором этаже больницы). Контур заземления по пермитру первого этажа зданияю |
Автор: | k-igor [ 21 мар 2016, 07:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Грозозащита мачты |
YARGRION писал(а): Мачта находится на крыше здания (на втором этаже больницы). Контур заземления по пермитру первого этажа зданияю Думаю, должны были предусмотреть внешнюю молниезащиту больницы. Если это не функциональное заземление, то присоедините мачту к этому заземлителю. |
Автор: | physieker [ 22 мар 2016, 05:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Грозозащита мачты |
YARGRION писал(а): ... Можно ли просто соединить с контуром заземления здания кабелем ПВЗ 1х10 мм (посоветовали коллеги)... CO-153-34.21.122-2003 Таблица 3.1: токоотвод для меди - не менее 16мм2 и вместо ПВ3 лучше заложить ПуГВ или РД 34.21.122-87 Таблица 3: Круглые токоотводы и перемычки диаметром 6 мм (это 35мм2, но РД не выделяет медь в отдельную позицию). |