Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Количество извещателей http://220forum.ru/viewtopic.php?f=22&t=3645 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Сергей [ 08 апр 2015, 08:59 ] |
Заголовок сообщения: | Количество извещателей |
Предусмотрены извещатели ИП212-18 "ИД-2" по 2 на помещение (часть помещения) с расстоянием между ними не более нормативного. АУПС также применяется для запуска звуковой сигнализации СОУЭ 1 типа. От Заказчика поступило письмо с требованием в установке для защищаемого помещения (части помещения) не менее 3-х извещателей, ссылается на СП5.13130.2009 п.14.1. У кого были похожие сомнения? И сколько извещателей предусматриваете? На конкретный вопрос, адресованный ФГБУ ВНИИПО МЧС России был получен очень размытый ответ, из которого можно сделать только один вывод: определяет проектировщик. В пользу 2-х извещателей также есть статья на оф. сайте ВНИИПО http://www.vniipo.ru/question-answer/SP_5.13130.2009.htm, но Заказчику эти сайты до одного места. |
Автор: | Сергей [ 20 апр 2015, 09:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Количество извещателей |
Есть статья в журнале ISSN 0236-4468. Пожарная безопасность. 2014. № 4, автор зам начальника НИЦ АУО и ТП, нач. отд. (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) В.Л. Здор "СКОЛЬКО НУЖНО ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОМЕЩЕНИЯ?", которая дает ответы на мои вопросы. |
Автор: | МДС [ 13 окт 2015, 05:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Количество извещателей |
Посмотрите СП 5.13130.2009 14.3 Там рассказывается в каких случаях какое количество извещателей ставится. |
Автор: | Shuriktah [ 28 сен 2018, 23:15 ] |
Заголовок сообщения: | Количество извещателей |
Почему на нашем сайте количество постоянных посетителей не увеличивается? и что нужно сделать админу и модераторам ,чтобы исправить эту ситуацию ? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |