Автор: | Сергей [ 24 июл 2014, 05:16 ] |
Заголовок сообщения: | Где установить преобразователь |
Здравствуйте! Может кто подскажет, где, вернее с какой стороны следует установить преобразователь интерфейсов С2000-ПИ для подключения по RS485 приборов системы С2000, удаленных от С2000-АСПТ на 700 м и возможно ли применение кабеля 5 категории на такое расстояние при наличии С2000-ПИ. |
Автор: | k-igor [ 24 июл 2014, 12:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Где установить преобразователь |
А этих приборов разные интерфейсы RS-485? |
Автор: | Сергей [ 24 июл 2014, 14:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Где установить преобразователь |
Изучив документацию на С2000 системы Орион сделал вывод, что ПИ следует установить со стороны прибора С2000-АСПТ, а это в здании 1. Для связи устройств используется последовательное включение интерфейсными линиями RS485. |