 Заголовок сообщения: ИБП для пожарной сигнализации
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 13:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29
Сообщений: 66
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Как выбрать емкость ИБП для пожарной сигнализации?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ИБП для пожарной сигнализации
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 08:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Andrey писал(а):
Как выбрать емкость ИБП для пожарной сигнализации?

Согласно СП 5.13130.2009
15 Электропитание систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения
15.1 По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации следует относить к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, за исключением электродвигателей компрессора, насосов дренажного и подкачки пенообразователя, относящихся к III категории электроснабжения, а также случаев, указанных в 15.3, 15.4.
15.2 Питание электроприемников следует осуществлять согласно [7] с учетом требований 15.3, 15.4.
15.3 При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в 15.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.

Примечание - Допускается ограничить время работы резервного источника в тревожном режиме до 1,3 времени выполнения задач системой пожарной автоматики.

При использовании аккумулятора в качестве источника питания должен быть обеспечен режим подзарядки аккумулятора.

Определяете потребляемую мощность в дежурном и тревожном режимах, рассчитываете ток, определяете расчетную емкость АКБ. Например, при токовой нагрузке 5 А батарея емкостью 37 А*ч обеспечит непрерывную работу 37/5=7,4 часа.



За это сообщение автора Сергей поблагодарил: Andrey (18 апр 2013, 09:57)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ИБП для пожарной сигнализации
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 09:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Andrey писал(а):
Как выбрать емкость ИБП для пожарной сигнализации?

Согласно НПБ 88-2001.
14.3. При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в п. 14.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 часов и в режиме «Тревога» не менее 3 часов.



За это сообщение автора Роман поблагодарил: Andrey (18 апр 2013, 09:57)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ИБП для пожарной сигнализации
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 14:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29
Сообщений: 66
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Нашел вот такую информацию по выбору емкости ИБП. Может кому еще пригодится.
Время автономной работы ИБП определяется энергией, запасенной в аккумуляторных батареях, и мощностью, потребляемой нагрузкой от ИБП.
Для каждого конкретного источника бесперебойного питания можно рассчитать емкость АКБ, которая обеспечит нужное время резервирования. Емкость аккумуляторной батареи можно рассчитать по формуле:
Сак = Iрtр / Кg • Кр,
где Сак – необходимая емкость, А•ч;
Iр – разрядный ток, А;
tр – необходимое время работы(разряда), ч;
Кg – коэффициент доступной емкости:
– при получасовом режиме разряда – 0,4 (40%),
– при одночасовом режиме разряда – 0,5 (50%),
– при двухчасовом режиме разряда – 0,65 (65%),
– при десятичасовом режиме разряда – 1,0 (100%);
Кр – рекомендуемый коэффициент глубины разряда аккумулятора – 0,5–0,7 (50–70%).
Разрядный ток – ток, потребляемый устройством от аккумуляторной батареи, определяется по формуле:
Iр = Рнагр / (h • Uаб), где Рнагр – средняя мощность нагрузки, Вт;
h – КПД преобразователя (h = 0,8–0,85);
Uаб – напряжение аккумуляторной батареи.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 