Доброго времени суток,уважаемые коллеги.
В моем строящемся офисе, снова возник вопрос, касающийся пожарной сигнализации.будьте добры, поделитесь опытом и знаниями,т.к. раньше с этим дел не имел. Вопрос заключается в следующем, нужно запитать устройства пожарно-охранной сигнализации (12В) кабелем FRLS 2x0,97, сколько можно повесить устройств на один блок, который выдает 10А (на нем так написано) в зависимости от длины (нужно разносить по всему зданию,оно большое). И вообще как рассчитываются потери в постоянном токе от длины. Кабель уже купили, теперь ломаем голову,какую схему собрать.

Автор:  k-igor [ 03 апр 2013, 12:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчеты пожарно-охранной сигнализации

Михаил1989 писал(а):
Доброго времени суток,уважаемые коллеги.
В моем строящемся офисе, снова возник вопрос, касающийся пожарной сигнализации.будьте добры, поделитесь опытом и знаниями,т.к. раньше с этим дел не имел. Вопрос заключается в следующем, нужно запитать устройства пожарно-охранной сигнализации (12В) кабелем FRLS 2x0,97, сколько можно повесить устройств на один блок, который выдает 10А (на нем так написано) в зависимости от длины (нужно разносить по всему зданию,оно большое). И вообще как рассчитываются потери в постоянном токе от длины. Кабель уже купили, теперь ломаем голову,какую схему собрать.

Расчет потери напряжения

Автор:  Михаил1989 [ 03 апр 2013, 12:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчеты пожарно-охранной сигнализации

Игорь, человеческое спасибо, как всегда, выручаешь :) :) :)

Автор:  Сергей [ 03 апр 2013, 14:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчеты пожарно-охранной сигнализации

Михаил1989 писал(а):
Доброго времени суток,уважаемые коллеги.
В моем строящемся офисе, снова возник вопрос, касающийся пожарной сигнализации.будьте добры, поделитесь опытом и знаниями,т.к. раньше с этим дел не имел. Вопрос заключается в следующем, нужно запитать устройства пожарно-охранной сигнализации (12В) кабелем FRLS 2x0,97, сколько можно повесить устройств на один блок, который выдает 10А (на нем так написано) в зависимости от длины (нужно разносить по всему зданию,оно большое). И вообще как рассчитываются потери в постоянном токе от длины. Кабель уже купили, теперь ломаем голову,какую схему собрать.

Какие устройства Вы собираетесь подключать к блоку и что за блок?
так например, для Сигнал 20М при включении в ШС пожарных извещателей (пожарный шлейф) прибор находится в дежурном режиме работы при следующих параметрах ШС: − сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента – не более 100 Ом, а это достаточно много. В этом случае Вам нужно считать сопротивление проводников, а не потери напряжения в кабеле.
Что касается подключения самого ППКОП, то лучше будет установить блок питания непосредственно возле ППКОП.

Автор:  Михаил1989 [ 04 апр 2013, 11:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчеты пожарно-охранной сигнализации

Сергей писал(а):
Какие устройства Вы собираетесь подключать к блоку и что за блок?
так например, для Сигнал 20М при включении в ШС пожарных извещателей (пожарный шлейф) прибор находится в дежурном режиме работы при следующих параметрах ШС: − сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента – не более 100 Ом, а это достаточно много. В этом случае Вам нужно считать сопротивление проводников, а не потери напряжения в кабеле.
Что касается подключения самого ППКОП, то лучше будет установить блок питания непосредственно возле ППКОП.



Спасибо!