Доброго времени суток,уважаемые коллеги. В моем строящемся офисе, снова возник вопрос, касающийся пожарной сигнализации.будьте добры, поделитесь опытом и знаниями,т.к. раньше с этим дел не имел. Вопрос заключается в следующем, нужно запитать устройства пожарно-охранной сигнализации (12В) кабелем FRLS 2x0,97, сколько можно повесить устройств на один блок, который выдает 10А (на нем так написано) в зависимости от длины (нужно разносить по всему зданию,оно большое). И вообще как рассчитываются потери в постоянном токе от длины. Кабель уже купили, теперь ломаем голову,какую схему собрать.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Михаил1989 писал(а):
Доброго времени суток,уважаемые коллеги. В моем строящемся офисе, снова возник вопрос, касающийся пожарной сигнализации.будьте добры, поделитесь опытом и знаниями,т.к. раньше с этим дел не имел. Вопрос заключается в следующем, нужно запитать устройства пожарно-охранной сигнализации (12В) кабелем FRLS 2x0,97, сколько можно повесить устройств на один блок, который выдает 10А (на нем так написано) в зависимости от длины (нужно разносить по всему зданию,оно большое). И вообще как рассчитываются потери в постоянном токе от длины. Кабель уже купили, теперь ломаем голову,какую схему собрать.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Михаил1989 писал(а):
Доброго времени суток,уважаемые коллеги. В моем строящемся офисе, снова возник вопрос, касающийся пожарной сигнализации.будьте добры, поделитесь опытом и знаниями,т.к. раньше с этим дел не имел. Вопрос заключается в следующем, нужно запитать устройства пожарно-охранной сигнализации (12В) кабелем FRLS 2x0,97, сколько можно повесить устройств на один блок, который выдает 10А (на нем так написано) в зависимости от длины (нужно разносить по всему зданию,оно большое). И вообще как рассчитываются потери в постоянном токе от длины. Кабель уже купили, теперь ломаем голову,какую схему собрать.
Какие устройства Вы собираетесь подключать к блоку и что за блок? так например, для Сигнал 20М при включении в ШС пожарных извещателей (пожарный шлейф) прибор находится в дежурном режиме работы при следующих параметрах ШС: − сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента – не более 100 Ом, а это достаточно много. В этом случае Вам нужно считать сопротивление проводников, а не потери напряжения в кабеле. Что касается подключения самого ППКОП, то лучше будет установить блок питания непосредственно возле ППКОП.
За это сообщение автора Сергей поблагодарил: Михаил1989 (04 апр 2013, 11:42)
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46 Сообщений: 110 Благодарил (а):48 раз. Поблагодарили:2 раз.
Сергей писал(а):
Какие устройства Вы собираетесь подключать к блоку и что за блок? так например, для Сигнал 20М при включении в ШС пожарных извещателей (пожарный шлейф) прибор находится в дежурном режиме работы при следующих параметрах ШС: − сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента – не более 100 Ом, а это достаточно много. В этом случае Вам нужно считать сопротивление проводников, а не потери напряжения в кабеле. Что касается подключения самого ППКОП, то лучше будет установить блок питания непосредственно возле ППКОП.