Автор:  Сергей [ 26 окт 2012, 04:06 ]
Заголовок сообщения:  Монтаж ИП за подвесным потолком Армстронг

Прошу совета, кто встречался с необходимостью размещения дымовых пожарных извещателей в запотолочном пространстве за потолком Армстронг? Высота запотолочного пространства 2,3 м, наступать на них нельзя, вот и вопрос: как потом будут обслуживать эти извещатели?

Автор:  Proektant [ 29 окт 2012, 06:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Монтаж ИП за подвесным потолком Армстронг

Усиливать нужно подвесной потолок, а потом на стремянку. А какие еще могут быть варианты?

Автор:  Сергей [ 30 окт 2012, 14:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Монтаж ИП за подвесным потолком Армстронг

Proektant писал(а):
Усиливать нужно подвесной потолок, а потом на стремянку. А какие еще могут быть варианты?

Есть, конечно, шанс зацепиться за пункт примечаний в СП 5.13130-2009, согласно которому допускается не защищать запотолочное пространство извещателями при некоторых условиях, например при прокладке в глухих коробах, либо гофрированной трубе (для одиночных кабелей к светильникам) и при наличии материалов только группы "нг", но не всегда это можно реализовать.
В качестве варианта рассматриваю организацию проходных площадок за подвесным потолком, в зонах размещения обслуживаемого оборудования, пока не знаю как к этому отнесутся наши строители )))