 Заголовок сообщения: Монтаж ИП за подвесным потолком Армстронг
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 04:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Прошу совета, кто встречался с необходимостью размещения дымовых пожарных извещателей в запотолочном пространстве за потолком Армстронг? Высота запотолочного пространства 2,3 м, наступать на них нельзя, вот и вопрос: как потом будут обслуживать эти извещатели?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ИП за подвесным потолком Армстронг
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 06:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Усиливать нужно подвесной потолок, а потом на стремянку. А какие еще могут быть варианты?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ИП за подвесным потолком Армстронг
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 14:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Proektant писал(а):
Усиливать нужно подвесной потолок, а потом на стремянку. А какие еще могут быть варианты?

Есть, конечно, шанс зацепиться за пункт примечаний в СП 5.13130-2009, согласно которому допускается не защищать запотолочное пространство извещателями при некоторых условиях, например при прокладке в глухих коробах, либо гофрированной трубе (для одиночных кабелей к светильникам) и при наличии материалов только группы "нг", но не всегда это можно реализовать.
В качестве варианта рассматриваю организацию проходных площадок за подвесным потолком, в зонах размещения обслуживаемого оборудования, пока не знаю как к этому отнесутся наши строители )))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика