 Заголовок сообщения: Монтаж ИП за подвесным потолком Армстронг
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 04:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Прошу совета, кто встречался с необходимостью размещения дымовых пожарных извещателей в запотолочном пространстве за потолком Армстронг? Высота запотолочного пространства 2,3 м, наступать на них нельзя, вот и вопрос: как потом будут обслуживать эти извещатели?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ИП за подвесным потолком Армстронг
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 06:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Усиливать нужно подвесной потолок, а потом на стремянку. А какие еще могут быть варианты?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ИП за подвесным потолком Армстронг
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 14:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Proektant писал(а):
Усиливать нужно подвесной потолок, а потом на стремянку. А какие еще могут быть варианты?

Есть, конечно, шанс зацепиться за пункт примечаний в СП 5.13130-2009, согласно которому допускается не защищать запотолочное пространство извещателями при некоторых условиях, например при прокладке в глухих коробах, либо гофрированной трубе (для одиночных кабелей к светильникам) и при наличии материалов только группы "нг", но не всегда это можно реализовать.
В качестве варианта рассматриваю организацию проходных площадок за подвесным потолком, в зонах размещения обслуживаемого оборудования, пока не знаю как к этому отнесутся наши строители )))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика