Автор:  Сергей [ 17 май 2012, 13:03 ]
Заголовок сообщения:  Подключение УК-ВК

Кому-нибудь приходилось подключать УК-ВК в шлейф сигнализации для формирования сигнала на отключение вентиляции при сработке конкретного шлейфа. Поделитесь схемой, пожалуйста.

Автор:  k-igor [ 17 май 2012, 15:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение УК-ВК

Сергей писал(а):
Кому-нибудь приходилось подключать УК-ВК в шлейф сигнализации для формирования сигнала на отключение вентиляции при сработке конкретного шлейфа. Поделитесь схемой, пожалуйста.

Вы силовую часть делаете или пожарную сигнализацию?
Я просто забираю контакт (сухой) и отключаю им вентиляцию, воздействуя на независимый расцепитель и мне не интересно как там связисты его подключают и как работает сам блок. В принципе как обычное реле...

Автор:  Сергей [ 17 май 2012, 15:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение УК-ВК

k-igor писал(а):
Вы силовую часть делаете или пожарную сигнализацию?
Я просто забираю контакт (сухой) и отключаю им вентиляцию, воздействуя на независимый расцепитель и мне не интересно как там связисты его подключают и как работает сам блок. В принципе как обычное реле...


В данном случае я имею в виду раздел пожарной сигнализации "ПС". Монтажники из Уфы просят включать в ШС УК-ВК, а вот как это будет выполнено не понятно, т.к. оконечное сопротивление Rок в ШС для подключения ПИ - 4,7 кОм, но даже учитывая добавочное Rд=2,2 кОм, эквивалентное сопротивление цепи при сработке одного извещателя будет 1,5 кОм, а сопротивление катушки УК-ВК около 300 Ом, и как заставить работать УК-ВК при сработке ШС - вопрос!

Автор:  Сергей [ 21 май 2012, 08:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение УК-ВК

Задал вопрос в службу технической поддержки на официальном сайте bolid.ru, получил вполне ожидаемый ответ:
"УК-ВК можно заставить работать только подав на него напряжение, а это можно сделать с помощью релейных выходов на Сигнал-20М".

Таким образом, если имеется необходимость в раздельном отключении вентиляции при возникновении пожара, то для контроля шлейфа сигнализации (ШС) можно применить устройство шлейфовое управляющее (УШУ), но никак не УК-ВК. Последний подойдет только при необходимости в централизованном отключении вентиляции при срабатывании любого из ШС на ППКОП.