Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Подключение УК-ВК http://220forum.ru/viewtopic.php?f=22&t=2151 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Сергей [ 17 май 2012, 13:03 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение УК-ВК |
Кому-нибудь приходилось подключать УК-ВК в шлейф сигнализации для формирования сигнала на отключение вентиляции при сработке конкретного шлейфа. Поделитесь схемой, пожалуйста. |
Автор: | k-igor [ 17 май 2012, 15:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение УК-ВК |
Сергей писал(а): Кому-нибудь приходилось подключать УК-ВК в шлейф сигнализации для формирования сигнала на отключение вентиляции при сработке конкретного шлейфа. Поделитесь схемой, пожалуйста. Вы силовую часть делаете или пожарную сигнализацию? Я просто забираю контакт (сухой) и отключаю им вентиляцию, воздействуя на независимый расцепитель и мне не интересно как там связисты его подключают и как работает сам блок. В принципе как обычное реле... |
Автор: | Сергей [ 17 май 2012, 15:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение УК-ВК |
k-igor писал(а): Вы силовую часть делаете или пожарную сигнализацию? Я просто забираю контакт (сухой) и отключаю им вентиляцию, воздействуя на независимый расцепитель и мне не интересно как там связисты его подключают и как работает сам блок. В принципе как обычное реле... В данном случае я имею в виду раздел пожарной сигнализации "ПС". Монтажники из Уфы просят включать в ШС УК-ВК, а вот как это будет выполнено не понятно, т.к. оконечное сопротивление Rок в ШС для подключения ПИ - 4,7 кОм, но даже учитывая добавочное Rд=2,2 кОм, эквивалентное сопротивление цепи при сработке одного извещателя будет 1,5 кОм, а сопротивление катушки УК-ВК около 300 Ом, и как заставить работать УК-ВК при сработке ШС - вопрос! |
Автор: | Сергей [ 21 май 2012, 08:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение УК-ВК |
Задал вопрос в службу технической поддержки на официальном сайте bolid.ru, получил вполне ожидаемый ответ: "УК-ВК можно заставить работать только подав на него напряжение, а это можно сделать с помощью релейных выходов на Сигнал-20М". Таким образом, если имеется необходимость в раздельном отключении вентиляции при возникновении пожара, то для контроля шлейфа сигнализации (ШС) можно применить устройство шлейфовое управляющее (УШУ), но никак не УК-ВК. Последний подойдет только при необходимости в централизованном отключении вентиляции при срабатывании любого из ШС на ППКОП. |