Автор:  Евгений [ 05 янв 2012, 13:05 ]
Заголовок сообщения:  Выбор пожарных извещателей

Какие извещатели выбрать: пороговые или адресные?

Автор:  Alex [ 06 янв 2012, 07:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор пожарных извещателей

Если ориентироваться на стоимость внедрения, то пороговые будут дешевле. По расходам на эксплуатацию гораздо выгоднее адресные извещатели. Опять же там, где по нормам надо ставить один адресный извещатель, пороговых нужно поставить два.

Автор:  Proektant [ 06 янв 2012, 07:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор пожарных извещателей

С пожарными извещателями все довольно просто. Так как есть четко прописанные нормы, в НПБ указано, в каком количестве и какой объем закрывают те или иные типы пожарных извещателей.

Автор:  Alex [ 06 янв 2012, 11:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор пожарных извещателей

Будущее за адресными системами, тем более что стоимость из постоянно снижается.

Автор:  vakkr [ 30 авг 2012, 09:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор пожарных извещателей

я бы отдал адресными, с ними намного проще работать.

Автор:  breakingbaddd [ 04 мар 2013, 09:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор пожарных извещателей

Пороговые будут дешевле. Однако выгоднее адресные извещатели. Правильно сказали, по нормам надо ставить один адресный извещатель, пороговых два. Посмотрите извещатели тут http://www.ami-com.ru/

Автор:  Сергей [ 05 мар 2013, 17:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор пожарных извещателей

Кстати, с выходом СП 5.13130.2009 куча вопросов появилась: где раньше по НПБ-88 балка в 400 мм считалась как деление на разные защищаемые отсеки (помещения), то теперь все зависит от высоты балки относительно высоты помещения, т.е. при некоторых условиях, например при высоте помещения 6 м, ж/б балка высотой 500 мм не будет являться делителем на защищаемые отсеки, что противоречит НПБ. Но объект пожарная инспекция не принимает, т.к. проверяет на соответствие НПБ-88 !!! Но в "Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ" СП5 входит целиком,а НПБ-88 не входит )))