Автор: | Роман [ 22 сен 2011, 11:41 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение приборов пожарной сигнализации |
Можно ли подключить приборы пожарной сигнализации от распределительных щитов? |
Автор: | Proektant [ 22 сен 2011, 13:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение приборов пожарной сигнализации |
Роман писал(а): Можно ли подключить приборы пожарной сигнализации от распределительных щитов? Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные рормы проектирования.ТКП 45-2.02-190-2010 (02250). 17.9 Подачу питания к электроприемникам от электросети объекта следует предусматривать от свободной группы щита вводного устройства (при отсутствии свобод-ных групп на указанном щите допускается предусматривать установку для этих целей электрощита на соответствующее количество групп). Следовательно подключать приборы пожарной сигнализации необходимо только от вводного щита, т.е. ВРУ, ГРЩ. |
Автор: | k-igor [ 23 сен 2011, 06:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение приборов пожарной сигнализации |
Здесь следует иметь ввиду, что если при проектировании принимается решение о подключении приборов пожарной сигнализации к вводным аппаратам ВРУ, т.е. до аппарата защиты и до приборов учета электроэнергии, то необходимо предусмотреть учет элетроэнергии на линиях, питающих приборы пожарной сигнализации. |
Автор: | DANIAL [ 30 ноя 2012, 08:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение приборов пожарной сигнализации |
Можно ли подключить приборы пожарной сигнализации от распределительной коробки в квартире? |
Автор: | Alex [ 30 ноя 2012, 10:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение приборов пожарной сигнализации |
DANIAL писал(а): Можно ли подключить приборы пожарной сигнализации от распределительной коробки в квартире? Нельзя. Подключите от ВРУ (ГРЩ). ..Технические средства противопожарной защиты и охранной сигнализации (например, приборы приемно-контрольные, оповещатели), оснащенные автономными резервными источниками электроснабжения, могут подключаться непосредственно к распределительным шкафам ГРЩ (ВРУ) здания. |