Автор:  Роман [ 22 сен 2011, 11:41 ]
Заголовок сообщения:  Подключение приборов пожарной сигнализации

Можно ли подключить приборы пожарной сигнализации от распределительных щитов?

Автор:  Proektant [ 22 сен 2011, 13:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение приборов пожарной сигнализации

Роман писал(а):
Можно ли подключить приборы пожарной сигнализации от распределительных щитов?

Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные рормы проектирования.ТКП 45-2.02-190-2010 (02250).
17.9 Подачу питания к электроприемникам от электросети объекта следует предусматривать от свободной группы щита вводного устройства (при отсутствии свобод-ных групп на указанном щите допускается предусматривать установку для этих целей электрощита на соответствующее количество групп).
Следовательно подключать приборы пожарной сигнализации необходимо только от вводного щита, т.е. ВРУ, ГРЩ.

Автор:  k-igor [ 23 сен 2011, 06:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение приборов пожарной сигнализации

Здесь следует иметь ввиду, что если при проектировании принимается решение о подключении приборов пожарной сигнализации к вводным аппаратам ВРУ, т.е. до аппарата защиты и до приборов учета электроэнергии, то необходимо предусмотреть учет элетроэнергии на линиях, питающих приборы пожарной сигнализации.

Автор:  DANIAL [ 30 ноя 2012, 08:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение приборов пожарной сигнализации

Можно ли подключить приборы пожарной сигнализации от распределительной коробки в квартире?

Автор:  Alex [ 30 ноя 2012, 10:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение приборов пожарной сигнализации

DANIAL писал(а):
Можно ли подключить приборы пожарной сигнализации от распределительной коробки в квартире?

Нельзя. Подключите от ВРУ (ГРЩ).