 Заголовок сообщения: Подключение приборов пожарной сигнализации
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 11:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Можно ли подключить приборы пожарной сигнализации от распределительных щитов?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение приборов пожарной сигнализации
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 13:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роман писал(а):
Можно ли подключить приборы пожарной сигнализации от распределительных щитов?

Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные рормы проектирования.ТКП 45-2.02-190-2010 (02250).
17.9 Подачу питания к электроприемникам от электросети объекта следует предусматривать от свободной группы щита вводного устройства (при отсутствии свобод-ных групп на указанном щите допускается предусматривать установку для этих целей электрощита на соответствующее количество групп).
Следовательно подключать приборы пожарной сигнализации необходимо только от вводного щита, т.е. ВРУ, ГРЩ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение приборов пожарной сигнализации
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 06:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Здесь следует иметь ввиду, что если при проектировании принимается решение о подключении приборов пожарной сигнализации к вводным аппаратам ВРУ, т.е. до аппарата защиты и до приборов учета электроэнергии, то необходимо предусмотреть учет элетроэнергии на линиях, питающих приборы пожарной сигнализации.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение приборов пожарной сигнализации
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 08:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 07:48
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Можно ли подключить приборы пожарной сигнализации от распределительной коробки в квартире?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение приборов пожарной сигнализации
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 10:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
DANIAL писал(а):
Можно ли подключить приборы пожарной сигнализации от распределительной коробки в квартире?

Нельзя. Подключите от ВРУ (ГРЩ).
..Технические средства противопожарной защиты и охранной сигнализации (например, приборы приемно-контрольные, оповещатели), оснащенные автономными резервными источниками электроснабжения, могут подключаться непосредственно к распределительным шкафам ГРЩ (ВРУ) здания.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика