Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Роман писал(а):
Можно ли подключить приборы пожарной сигнализации от распределительных щитов?
Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные рормы проектирования.ТКП 45-2.02-190-2010 (02250). 17.9 Подачу питания к электроприемникам от электросети объекта следует предусматривать от свободной группы щита вводного устройства (при отсутствии свобод-ных групп на указанном щите допускается предусматривать установку для этих целей электрощита на соответствующее количество групп). Следовательно подключать приборы пожарной сигнализации необходимо только от вводного щита, т.е. ВРУ, ГРЩ.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Здесь следует иметь ввиду, что если при проектировании принимается решение о подключении приборов пожарной сигнализации к вводным аппаратам ВРУ, т.е. до аппарата защиты и до приборов учета электроэнергии, то необходимо предусмотреть учет элетроэнергии на линиях, питающих приборы пожарной сигнализации.
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37 Сообщений: 102 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
DANIAL писал(а):
Можно ли подключить приборы пожарной сигнализации от распределительной коробки в квартире?
Нельзя. Подключите от ВРУ (ГРЩ). ..Технические средства противопожарной защиты и охранной сигнализации (например, приборы приемно-контрольные, оповещатели), оснащенные автономными резервными источниками электроснабжения, могут подключаться непосредственно к распределительным шкафам ГРЩ (ВРУ) здания.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MailRu [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения