Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Роман писал(а):
Можно ли подключить приборы пожарной сигнализации от распределительных щитов?
Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные рормы проектирования.ТКП 45-2.02-190-2010 (02250). 17.9 Подачу питания к электроприемникам от электросети объекта следует предусматривать от свободной группы щита вводного устройства (при отсутствии свобод-ных групп на указанном щите допускается предусматривать установку для этих целей электрощита на соответствующее количество групп). Следовательно подключать приборы пожарной сигнализации необходимо только от вводного щита, т.е. ВРУ, ГРЩ.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Здесь следует иметь ввиду, что если при проектировании принимается решение о подключении приборов пожарной сигнализации к вводным аппаратам ВРУ, т.е. до аппарата защиты и до приборов учета электроэнергии, то необходимо предусмотреть учет элетроэнергии на линиях, питающих приборы пожарной сигнализации.
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37 Сообщений: 102 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
DANIAL писал(а):
Можно ли подключить приборы пожарной сигнализации от распределительной коробки в квартире?
Нельзя. Подключите от ВРУ (ГРЩ). ..Технические средства противопожарной защиты и охранной сигнализации (например, приборы приемно-контрольные, оповещатели), оснащенные автономными резервными источниками электроснабжения, могут подключаться непосредственно к распределительным шкафам ГРЩ (ВРУ) здания.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения