СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 17:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 мар 2016, 17:37
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день, уважаемые коллеги. В процессе трудовой деятельности столкнулся с проблемой. Выполняем монтажные работы по пожарной сигнализации двухэтажной больнице. Проектом предусмотрена передача сигналов о пожаре на удаленный пост, с помощью радиоантенны, которая устанавливается на мачте (высота мачты 4-6 метров). К сожалению проектировщик, выполнявший проект не заложил решение по грозозащите. подскажите пожалуйста, как выполнить грозозащиту мачты и антенны. Можно ли просто соединить с контуром заземления здания кабелем ПВЗ 1х10 мм (посоветовали коллеги), или нужно закапывать какую либо арматуру, создавая дополнительный контур. Есть ли какие-то нормы на эту тему (в ПУЭ ничего не нашел).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Грозозащита мачты
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 19:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
YARGRION писал(а):
Добрый день, уважаемые коллеги. В процессе трудовой деятельности столкнулся с проблемой. Выполняем монтажные работы по пожарной сигнализации двухэтажной больнице. Проектом предусмотрена передача сигналов о пожаре на удаленный пост, с помощью радиоантенны, которая устанавливается на мачте (высота мачты 4-6 метров). К сожалению проектировщик, выполнявший проект не заложил решение по грозозащите. подскажите пожалуйста, как выполнить грозозащиту мачты и антенны. Можно ли просто соединить с контуром заземления здания кабелем ПВЗ 1х10 мм (посоветовали коллеги), или нужно закапывать какую либо арматуру, создавая дополнительный контур. Есть ли какие-то нормы на эту тему (в ПУЭ ничего не нашел).

Как далеко находится контур заземления здания от мачты?
Рядом с мачтой предусмотрите заземлитель и присоедините к мачте.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Грозозащита мачты
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 19:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 мар 2016, 17:37
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мачта находится на крыше здания (на втором этаже больницы). Контур заземления по пермитру первого этажа зданияю


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Грозозащита мачты
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 07:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
YARGRION писал(а):
Мачта находится на крыше здания (на втором этаже больницы). Контур заземления по пермитру первого этажа зданияю

Думаю, должны были предусмотреть внешнюю молниезащиту больницы.
Если это не функциональное заземление, то присоедините мачту к этому заземлителю.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Грозозащита мачты
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 05:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11
Сообщений: 54
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
YARGRION писал(а):
... Можно ли просто соединить с контуром заземления здания кабелем ПВЗ 1х10 мм (посоветовали коллеги)...


CO-153-34.21.122-2003
Таблица 3.1: токоотвод для меди - не менее 16мм2
и вместо ПВ3 лучше заложить ПуГВ

или

РД 34.21.122-87
Таблица 3: Круглые токоотводы и перемычки диаметром 6 мм (это 35мм2, но РД не выделяет медь в отдельную позицию).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Грозозащита мачты
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 14:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 авг 2017, 13:57
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
От молнии , если ударит, все равно что ни будь пострадает.
восстановление зренияn91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91
n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91
n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91
n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91
n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91
n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91
n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91
n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91
n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91
n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91
n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91n91


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика