Электроснабжение бани
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=967
Страница 2 из 2

Автор:  strelets [ 06 окт 2014, 12:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение бани

k-igor писал(а):
На вводе ставите рубильник. На отходящих линиях дифавтоматы на 50 и 40А. В щите учета автомат на 80А...

Не совсем понял, что ставить на вводе в силовой щит, от которого будут запитаны электрокаменка и водонагреватель: рубильник или автомат на 80 А? Счетчик на электрообогрев будет установлен в этом же щите.
k-igor писал(а):
...По поводу Кс ... трудно сказать. Для расчета наверное нужно взять Кс=1. А почему 88А? Какой cos? ...

Принимаю Кс=1 в расчете. Коэф-т мощности принял 0,95 как для нагревательных приборов (ТЭН).
I1 = 26 / (1,73*0,38*0,95) = 41,58 А.
I2 = 20 / (1,73*0,38*0,95) = 31,99 А.
Суммарный ток: I1 + I2 = 73,57 А. Действительно, что-то напутал :? Не понимаю, откуда 88 А получилось??
Я так понимаю, на вводе в щит автомата на 80 А будет достаточно, а на линиях к электрокаменке и водонагревателю дифавтоматы ?

Автор:  k-igor [ 06 окт 2014, 12:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение бани

strelets писал(а):
Принимаю Кс=1 в расчете. Коэф-т мощности принял 0,95 как для нагревательных приборов (ТЭН).
I1 = 26 / (1,73*0,38*0,95) = 41,58 А.
I2 = 20 / (1,73*0,38*0,95) = 31,99 А.
Суммарный ток: I1 + I2 = 73,57 А. Действительно, что-то напутал :? Не понимаю, откуда 88 А получилось??
Я так понимаю, на вводе в щит автомата на 80 А будет достаточно, а на линиях к электрокаменке и водонагревателю дифавтоматы ?

Я думал учет у вас в отдельном щите.
На вводе можно и выключатель нагрузки поставить. Здесь на ваше усмотрение. На групповых линиях - дифавтоматы.

Автор:  strelets [ 07 окт 2014, 09:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение бани

k-igor писал(а):
Я думал учет у вас в отдельном щите.

Так и есть. Для электроснабжения электронагревательных приборов сауны (электрокаменка) и бассейна (водонагреватель) предусмотрен отдельный щит со счетчиком, как и должно быть.
k-igor писал(а):
На вводе можно и выключатель нагрузки поставить. Здесь на ваше усмотрение. На групповых линиях - дифавтоматы.

Главное, чтобы на отходящей линии от ВРУ к щитку обогрева был установлен автомат с независимым расцепителем (при наличии автоматики пожаротушения в соответствии с п.17.10 ТКП 45-4.04-149-2009), правильно? А если нет АПТ? Тогда нужен независимый расцепитель?

Автор:  k-igor [ 07 окт 2014, 10:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение бани

strelets писал(а):
Главное, чтобы на отходящей линии от ВРУ к щитку обогрева был установлен автомат с независимым расцепителем (при наличии автоматики пожаротушения в соответствии с п.17.10 ТКП 45-4.04-149-2009), правильно? А если нет АПТ? Тогда нужен независимый расцепитель?

Если нет, то нет)) В п.17.10 ТКП 45-4.04-149-2009 четко написано:
Цитата:
17.10 В помещениях общественных зданий, оборудованных автоматическими системами пожаротушения, необходимо предусматривать автоматическое отключение стационарного электротеплоснабжения при срабатывании систем тушения пожара.

Странная ситуация получается с отключением технологического оборудования при пожаре. Я бы всегда отключал при пожаре технологию, если это не приведет к ущербу. Это не только к этой теме относится. Надо будет этой теме посвятить статью на блоге.

Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC