Автор:  Alex [ 23 июл 2011, 10:34 ]
Заголовок сообщения:  Электроснабжение бани

По какой категории надежности необходимо предусматривать электроснабжение бани?

Автор:  k-igor [ 23 июл 2011, 10:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение бани

Alex писал(а):
По какой категории надежности необходимо предусматривать электроснабжение бани?

По обеспечению надежности электроснабжения бани с числом мест менее 100 относятся к III категории, а бани на 100 мест и более - ко II категории.

Автор:  Anna [ 23 июл 2011, 10:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение бани

Какие требования предъявляются к освещению в бане?

Автор:  Proektant [ 23 июл 2011, 11:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение бани

Anna писал(а):
Какие требования предъявляются к освещению в бане?

Искусственное освещение должно проектироваться в соответствии со СНиП по проектированию искусственного освещения.
В вестибюлях, коридорах, раздевальных, мыльных, душевых, парных, бассейнах и на лестничных клетках (при числе светильников больше одного) необходимо предусматривать аварийное освещение для эвакуации людей.
Светильники в помещениях с мокрым и влажным режимом должны быть с соответствующей степенью защиты.
В парильных должны устанавливаться светильники с лампами накаливания, с термостойким стеклом, защищенным мелкоячеистой сеткой для предохранения людей от падения осколков стекла.
Установка выключателей в помещениях купально-плавательных бассейнов, мыльных, парных, ванных, душевых и уборных не допускается.

Автор:  sergey [ 23 июл 2011, 11:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение бани

Какими кабелями лучше выполнять электропроводку в бане?

Автор:  k-igor [ 23 июл 2011, 11:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение бани

sergey писал(а):
Какими кабелями лучше выполнять электропроводку в бане?


Внутренние электросети бань должны выполняться проводами и кабелями с алюминиевыми жилами.
В парных сеть электроосвещения должна выполняться проводами с медными жилами, с нагревостойкой изоляцией. Данная проводка должна выполняться открыто, беструбной (крепление скобами к стенам и потолку), с обмоткой проводов асбестовым шнуром.
Электропроводка от электрокаменки до шкафа управления должна выполняться проводами с медными жилами, с нагревостойкой изоляцией, прокладываемыми в стальных трубах в бетонной подготовке пола.

Автор:  Proektant [ 23 июл 2011, 11:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение бани

Стоит отметить, что в парильных с электрокаменками необходимо предусматривать сетку выравнивания потенциала, выполняемую из круглой стали диаметром 6 мм (ячейки сетки 250 250 мм). Сетка выравнивания потенциала укладывается поверх слоя гидроизоляции в бетонной подготовке пола и соединяется сваркой с контуром из полосовой стали 4х25 мм, выполненным по периметру парной.
Проектом необходимо предусматривать гальваническую связь контуров парильных с нулевой защитной шиной вводно-распределительного устройства полосовой сталью 4х40 мм.

Автор:  Роман [ 04 апр 2012, 13:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение бани

k-igor писал(а):
sergey писал(а):
Какими кабелями лучше выполнять электропроводку в бане?


Внутренние электросети бань должны выполняться проводами и кабелями с алюминиевыми жилами.
В парных сеть электроосвещения должна выполняться проводами с медными жилами, с нагревостойкой изоляцией. Данная проводка должна выполняться открыто, беструбной (крепление скобами к стенам и потолку), с обмоткой проводов асбестовым шнуром.
Электропроводка от электрокаменки до шкафа управления должна выполняться проводами с медными жилами, с нагревостойкой изоляцией, прокладываемыми в стальных трубах в бетонной подготовке пола.

Читал в одном паспорте по электрокаменке.
Нагреватель может быть подключен с использованием провода в резиновой изоляции типа HO7RN-F. Соединительная коробка должна иметь исполнение, защищенное от брызг, и быть расположена на высоте не более 50 см от пола. Если соединительные и установочные провода проходят по помещению сауны или внутри стен на высоте более 100 см от уровня пола, они должны предусматривать защиту от температуры превышающей 170°С (например HO7SG-K4G).Все электрические устройства, которые устанавливаются на высотах более 100 см от уровня пола, должны быть рассчитаны на рабочую окружающую температуру 125°С (маркировка Т125).
Получается не обязательно кабель должен быть термостойкий, если его прокладывать внизу или в полу.

Автор:  strelets [ 05 окт 2014, 19:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение бани

Добрый день, уважаемые коллеги. У меня такая ситуация. Проектирую общественное здание в Беларуси.
Необходимо выполнить электроснабжение сауны (электрокаменка мощностью 26 кВт) с подогревом воды в бассейне (накопительный водонагреватель на 20 кВт). Щит силовой со своим счетчиком установлен в тех помещении через стену от сауны, а бассейн за противоположной стеной сауны. В сауне выполнена систему уравнивания потенциалов (СУП). Водонагреватель в отдельном помещении возле бассейна (что-то типа водомерного узла).
Суммарный ток от двух потребителей (электрокаменка + водонагреватель) составит около 88 А при одновременном их включении, что вполне возможно (сауна с бассейном будет сдаваться в аренду).
1. Какой аппарат (комбинацию аппаратов) установить на вводе в щиток: а) дифференциальный автомат АД 4Р 100А 30мА (есть ли такие?); б) автомат ВА-3Р 100А; в) ВА-3Р 100А + УЗО 4Р 125А 30мА (есть ли такое)?
По варианту а): не удалось найти модульные дифференциальные автоматы на ток 100 А.
По варианту б): применяем ВА88-32 3Р 100А на вводе в щиток, и ВА88-32 3Р 125А на линию к рассматриваемому щитку "в голове". А уже УЗО или АД поставим на каждую линию: к электрокаменке (например, АД14 4Р 50А 30мА) и к водонагревателю (например, АД14 4Р 40А 30мА). Вроде все логично.
По варианту в): не удалось найти УЗО на ток 125 А.
2. Какие аппараты использовать на линиях к электрокаменке и к водонагревателю при вариантах 1а и 1в?
3. Как правильно посчитать расчетную нагрузку указанного щитка: какие коэффициенты Кс (коэф. спроса), Ко (коэф. одновременности) необходимо принимать? Ведь логично, что оба электроприемника (электрокаменка и водонагреватель) могут и скорее всего будут работать одновременно, при этом такой режим будет длиться не более 5-10 часов в сутки (в зависимости от потребностей арендаторов сауны), а то и того меньше.
Вопрос 1 складывается именно для такого режима работы. Ведь если включать не допускать одновременное включение двух мощных ЭП, то и коммутационные аппараты выбрать не сложно.
Со слов Заказчика, каждое устройство выбрано из расчета нагрева сауны или воды в бассейне за короткий промежуток времени (до 2 часов).
4. Какое напряжение использовать для общего освещения помещения бассейна при установке светильников на высоте менее 2,5 м от пола? Какие требования к светильникам предъявляются?

Автор:  k-igor [ 06 окт 2014, 08:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение бани

strelets писал(а):
Добрый день, уважаемые коллеги. У меня такая ситуация. Проектирую общественное здание в Беларуси.
Необходимо выполнить электроснабжение сауны (электрокаменка мощностью 26 кВт) с подогревом воды в бассейне (накопительный водонагреватель на 20 кВт). Щит силовой со своим счетчиком установлен в тех помещении через стену от сауны, а бассейн за противоположной стеной сауны. В сауне выполнена систему уравнивания потенциалов (СУП). Водонагреватель в отдельном помещении возле бассейна (что-то типа водомерного узла).
Суммарный ток от двух потребителей (электрокаменка + водонагреватель) составит около 88 А при одновременном их включении, что вполне возможно (сауна с бассейном будет сдаваться в аренду).
1. Какой аппарат (комбинацию аппаратов) установить на вводе в щиток: а) дифференциальный автомат АД 4Р 100А 30мА (есть ли такие?); б) автомат ВА-3Р 100А; в) ВА-3Р 100А + УЗО 4Р 125А 30мА (есть ли такое)?
По варианту а): не удалось найти модульные дифференциальные автоматы на ток 100 А.
По варианту б): применяем ВА88-32 3Р 100А на вводе в щиток, и ВА88-32 3Р 125А на линию к рассматриваемому щитку "в голове". А уже УЗО или АД поставим на каждую линию: к электрокаменке (например, АД14 4Р 50А 30мА) и к водонагревателю (например, АД14 4Р 40А 30мА). Вроде все логично.
По варианту в): не удалось найти УЗО на ток 125 А.
2. Какие аппараты использовать на линиях к электрокаменке и к водонагревателю при вариантах 1а и 1в?
3. Как правильно посчитать расчетную нагрузку указанного щитка: какие коэффициенты Кс (коэф. спроса), Ко (коэф. одновременности) необходимо принимать? Ведь логично, что оба электроприемника (электрокаменка и водонагреватель) могут и скорее всего будут работать одновременно, при этом такой режим будет длиться не более 5-10 часов в сутки (в зависимости от потребностей арендаторов сауны), а то и того меньше.
Вопрос 1 складывается именно для такого режима работы. Ведь если включать не допускать одновременное включение двух мощных ЭП, то и коммутационные аппараты выбрать не сложно.
Со слов Заказчика, каждое устройство выбрано из расчета нагрева сауны или воды в бассейне за короткий промежуток времени (до 2 часов).
4. Какое напряжение использовать для общего освещения помещения бассейна при установке светильников на высоте менее 2,5 м от пола? Какие требования к светильникам предъявляются?

На вводе ставите рубильник. На отходящих линиях дифавтоматы на 50 и 40А. В щите учета автомат на 80А. По поводу Кс ... трудно сказать. Для расчета наверное нужно взять Кс=1. А почему 88А? Какой cos?
Освещение выполняется 220В с установкой дифавтомата. Светильник должен иметь соответствующую степень защиты.