 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение бани
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 12:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20
Сообщений: 66
Откуда: Минск, Беларусь
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
k-igor писал(а):
На вводе ставите рубильник. На отходящих линиях дифавтоматы на 50 и 40А. В щите учета автомат на 80А...

Не совсем понял, что ставить на вводе в силовой щит, от которого будут запитаны электрокаменка и водонагреватель: рубильник или автомат на 80 А? Счетчик на электрообогрев будет установлен в этом же щите.
k-igor писал(а):
...По поводу Кс ... трудно сказать. Для расчета наверное нужно взять Кс=1. А почему 88А? Какой cos? ...

Принимаю Кс=1 в расчете. Коэф-т мощности принял 0,95 как для нагревательных приборов (ТЭН).
I1 = 26 / (1,73*0,38*0,95) = 41,58 А.
I2 = 20 / (1,73*0,38*0,95) = 31,99 А.
Суммарный ток: I1 + I2 = 73,57 А. Действительно, что-то напутал :? Не понимаю, откуда 88 А получилось??
Я так понимаю, на вводе в щит автомата на 80 А будет достаточно, а на линиях к электрокаменке и водонагревателю дифавтоматы ?

_________________
Блог электрика-проектировщика - http://220blog.ru/


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение бани
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 12:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
strelets писал(а):
Принимаю Кс=1 в расчете. Коэф-т мощности принял 0,95 как для нагревательных приборов (ТЭН).
I1 = 26 / (1,73*0,38*0,95) = 41,58 А.
I2 = 20 / (1,73*0,38*0,95) = 31,99 А.
Суммарный ток: I1 + I2 = 73,57 А. Действительно, что-то напутал :? Не понимаю, откуда 88 А получилось??
Я так понимаю, на вводе в щит автомата на 80 А будет достаточно, а на линиях к электрокаменке и водонагревателю дифавтоматы ?

Я думал учет у вас в отдельном щите.
На вводе можно и выключатель нагрузки поставить. Здесь на ваше усмотрение. На групповых линиях - дифавтоматы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение бани
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 09:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20
Сообщений: 66
Откуда: Минск, Беларусь
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
k-igor писал(а):
Я думал учет у вас в отдельном щите.

Так и есть. Для электроснабжения электронагревательных приборов сауны (электрокаменка) и бассейна (водонагреватель) предусмотрен отдельный щит со счетчиком, как и должно быть.
k-igor писал(а):
На вводе можно и выключатель нагрузки поставить. Здесь на ваше усмотрение. На групповых линиях - дифавтоматы.

Главное, чтобы на отходящей линии от ВРУ к щитку обогрева был установлен автомат с независимым расцепителем (при наличии автоматики пожаротушения в соответствии с п.17.10 ТКП 45-4.04-149-2009), правильно? А если нет АПТ? Тогда нужен независимый расцепитель?

_________________
Блог электрика-проектировщика - http://220blog.ru/


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение бани
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 10:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
strelets писал(а):
Главное, чтобы на отходящей линии от ВРУ к щитку обогрева был установлен автомат с независимым расцепителем (при наличии автоматики пожаротушения в соответствии с п.17.10 ТКП 45-4.04-149-2009), правильно? А если нет АПТ? Тогда нужен независимый расцепитель?

Если нет, то нет)) В п.17.10 ТКП 45-4.04-149-2009 четко написано:
Цитата:
17.10 В помещениях общественных зданий, оборудованных автоматическими системами пожаротушения, необходимо предусматривать автоматическое отключение стационарного электротеплоснабжения при срабатывании систем тушения пожара.

Странная ситуация получается с отключением технологического оборудования при пожаре. Я бы всегда отключал при пожаре технологию, если это не приведет к ущербу. Это не только к этой теме относится. Надо будет этой теме посвятить статью на блоге.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика