k-igor писал(а):
На вводе ставите рубильник. На отходящих линиях дифавтоматы на 50 и 40А. В щите учета автомат на 80А...
Не совсем понял, что ставить на вводе в силовой щит, от которого будут запитаны электрокаменка и водонагреватель: рубильник или автомат на 80 А? Счетчик на электрообогрев будет установлен в этом же щите.
k-igor писал(а):
...По поводу Кс ... трудно сказать. Для расчета наверное нужно взять Кс=1. А почему 88А? Какой cos? ...
Принимаю Кс=1 в расчете. Коэф-т мощности принял 0,95 как для нагревательных приборов (ТЭН). I1 = 26 / (1,73*0,38*0,95) = 41,58 А. I2 = 20 / (1,73*0,38*0,95) = 31,99 А. Суммарный ток: I1 + I2 = 73,57 А. Действительно, что-то напутал Не понимаю, откуда 88 А получилось?? Я так понимаю, на вводе в щит автомата на 80 А будет достаточно, а на линиях к электрокаменке и водонагревателю дифавтоматы ?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
strelets писал(а):
Принимаю Кс=1 в расчете. Коэф-т мощности принял 0,95 как для нагревательных приборов (ТЭН). I1 = 26 / (1,73*0,38*0,95) = 41,58 А. I2 = 20 / (1,73*0,38*0,95) = 31,99 А. Суммарный ток: I1 + I2 = 73,57 А. Действительно, что-то напутал Не понимаю, откуда 88 А получилось?? Я так понимаю, на вводе в щит автомата на 80 А будет достаточно, а на линиях к электрокаменке и водонагревателю дифавтоматы ?
Я думал учет у вас в отдельном щите. На вводе можно и выключатель нагрузки поставить. Здесь на ваше усмотрение. На групповых линиях - дифавтоматы.
Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20 Сообщений: 66 Откуда: Минск, Беларусь Благодарил (а):9 раз. Поблагодарили:1 раз.
k-igor писал(а):
Я думал учет у вас в отдельном щите.
Так и есть. Для электроснабжения электронагревательных приборов сауны (электрокаменка) и бассейна (водонагреватель) предусмотрен отдельный щит со счетчиком, как и должно быть.
k-igor писал(а):
На вводе можно и выключатель нагрузки поставить. Здесь на ваше усмотрение. На групповых линиях - дифавтоматы.
Главное, чтобы на отходящей линии от ВРУ к щитку обогрева был установлен автомат с независимым расцепителем (при наличии автоматики пожаротушения в соответствии с п.17.10 ТКП 45-4.04-149-2009), правильно? А если нет АПТ? Тогда нужен независимый расцепитель?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
strelets писал(а):
Главное, чтобы на отходящей линии от ВРУ к щитку обогрева был установлен автомат с независимым расцепителем (при наличии автоматики пожаротушения в соответствии с п.17.10 ТКП 45-4.04-149-2009), правильно? А если нет АПТ? Тогда нужен независимый расцепитель?
Если нет, то нет)) В п.17.10 ТКП 45-4.04-149-2009 четко написано:
Цитата:
17.10 В помещениях общественных зданий, оборудованных автоматическими системами пожаротушения, необходимо предусматривать автоматическое отключение стационарного электротеплоснабжения при срабатывании систем тушения пожара.
Странная ситуация получается с отключением технологического оборудования при пожаре. Я бы всегда отключал при пожаре технологию, если это не приведет к ущербу. Это не только к этой теме относится. Надо будет этой теме посвятить статью на блоге.