 Заголовок сообщения: Электроснабжение бани
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 10:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
По какой категории надежности необходимо предусматривать электроснабжение бани?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение бани
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 10:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Alex писал(а):
По какой категории надежности необходимо предусматривать электроснабжение бани?

По обеспечению надежности электроснабжения бани с числом мест менее 100 относятся к III категории, а бани на 100 мест и более - ко II категории.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение бани
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 10:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Какие требования предъявляются к освещению в бане?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение бани
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 11:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Anna писал(а):
Какие требования предъявляются к освещению в бане?

Искусственное освещение должно проектироваться в соответствии со СНиП по проектированию искусственного освещения.
В вестибюлях, коридорах, раздевальных, мыльных, душевых, парных, бассейнах и на лестничных клетках (при числе светильников больше одного) необходимо предусматривать аварийное освещение для эвакуации людей.
Светильники в помещениях с мокрым и влажным режимом должны быть с соответствующей степенью защиты.
В парильных должны устанавливаться светильники с лампами накаливания, с термостойким стеклом, защищенным мелкоячеистой сеткой для предохранения людей от падения осколков стекла.
Установка выключателей в помещениях купально-плавательных бассейнов, мыльных, парных, ванных, душевых и уборных не допускается.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение бани
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 11:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 мар 2011, 18:24
Сообщений: 40
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Какими кабелями лучше выполнять электропроводку в бане?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение бани
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 11:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
sergey писал(а):
Какими кабелями лучше выполнять электропроводку в бане?


Внутренние электросети бань должны выполняться проводами и кабелями с алюминиевыми жилами.
В парных сеть электроосвещения должна выполняться проводами с медными жилами, с нагревостойкой изоляцией. Данная проводка должна выполняться открыто, беструбной (крепление скобами к стенам и потолку), с обмоткой проводов асбестовым шнуром.
Электропроводка от электрокаменки до шкафа управления должна выполняться проводами с медными жилами, с нагревостойкой изоляцией, прокладываемыми в стальных трубах в бетонной подготовке пола.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение бани
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 11:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Стоит отметить, что в парильных с электрокаменками необходимо предусматривать сетку выравнивания потенциала, выполняемую из круглой стали диаметром 6 мм (ячейки сетки 250 250 мм). Сетка выравнивания потенциала укладывается поверх слоя гидроизоляции в бетонной подготовке пола и соединяется сваркой с контуром из полосовой стали 4х25 мм, выполненным по периметру парной.
Проектом необходимо предусматривать гальваническую связь контуров парильных с нулевой защитной шиной вводно-распределительного устройства полосовой сталью 4х40 мм.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение бани
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 13:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
k-igor писал(а):
sergey писал(а):
Какими кабелями лучше выполнять электропроводку в бане?


Внутренние электросети бань должны выполняться проводами и кабелями с алюминиевыми жилами.
В парных сеть электроосвещения должна выполняться проводами с медными жилами, с нагревостойкой изоляцией. Данная проводка должна выполняться открыто, беструбной (крепление скобами к стенам и потолку), с обмоткой проводов асбестовым шнуром.
Электропроводка от электрокаменки до шкафа управления должна выполняться проводами с медными жилами, с нагревостойкой изоляцией, прокладываемыми в стальных трубах в бетонной подготовке пола.

Читал в одном паспорте по электрокаменке.
Нагреватель может быть подключен с использованием провода в резиновой изоляции типа HO7RN-F. Соединительная коробка должна иметь исполнение, защищенное от брызг, и быть расположена на высоте не более 50 см от пола. Если соединительные и установочные провода проходят по помещению сауны или внутри стен на высоте более 100 см от уровня пола, они должны предусматривать защиту от температуры превышающей 170°С (например HO7SG-K4G).Все электрические устройства, которые устанавливаются на высотах более 100 см от уровня пола, должны быть рассчитаны на рабочую окружающую температуру 125°С (маркировка Т125).
Получается не обязательно кабель должен быть термостойкий, если его прокладывать внизу или в полу.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение бани
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 19:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20
Сообщений: 66
Откуда: Минск, Беларусь
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Добрый день, уважаемые коллеги. У меня такая ситуация. Проектирую общественное здание в Беларуси.
Необходимо выполнить электроснабжение сауны (электрокаменка мощностью 26 кВт) с подогревом воды в бассейне (накопительный водонагреватель на 20 кВт). Щит силовой со своим счетчиком установлен в тех помещении через стену от сауны, а бассейн за противоположной стеной сауны. В сауне выполнена систему уравнивания потенциалов (СУП). Водонагреватель в отдельном помещении возле бассейна (что-то типа водомерного узла).
Суммарный ток от двух потребителей (электрокаменка + водонагреватель) составит около 88 А при одновременном их включении, что вполне возможно (сауна с бассейном будет сдаваться в аренду).
1. Какой аппарат (комбинацию аппаратов) установить на вводе в щиток: а) дифференциальный автомат АД 4Р 100А 30мА (есть ли такие?); б) автомат ВА-3Р 100А; в) ВА-3Р 100А + УЗО 4Р 125А 30мА (есть ли такое)?
По варианту а): не удалось найти модульные дифференциальные автоматы на ток 100 А.
По варианту б): применяем ВА88-32 3Р 100А на вводе в щиток, и ВА88-32 3Р 125А на линию к рассматриваемому щитку "в голове". А уже УЗО или АД поставим на каждую линию: к электрокаменке (например, АД14 4Р 50А 30мА) и к водонагревателю (например, АД14 4Р 40А 30мА). Вроде все логично.
По варианту в): не удалось найти УЗО на ток 125 А.
2. Какие аппараты использовать на линиях к электрокаменке и к водонагревателю при вариантах 1а и 1в?
3. Как правильно посчитать расчетную нагрузку указанного щитка: какие коэффициенты Кс (коэф. спроса), Ко (коэф. одновременности) необходимо принимать? Ведь логично, что оба электроприемника (электрокаменка и водонагреватель) могут и скорее всего будут работать одновременно, при этом такой режим будет длиться не более 5-10 часов в сутки (в зависимости от потребностей арендаторов сауны), а то и того меньше.
Вопрос 1 складывается именно для такого режима работы. Ведь если включать не допускать одновременное включение двух мощных ЭП, то и коммутационные аппараты выбрать не сложно.
Со слов Заказчика, каждое устройство выбрано из расчета нагрева сауны или воды в бассейне за короткий промежуток времени (до 2 часов).
4. Какое напряжение использовать для общего освещения помещения бассейна при установке светильников на высоте менее 2,5 м от пола? Какие требования к светильникам предъявляются?

_________________
Блог электрика-проектировщика - http://220blog.ru/


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение бани
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 08:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
strelets писал(а):
Добрый день, уважаемые коллеги. У меня такая ситуация. Проектирую общественное здание в Беларуси.
Необходимо выполнить электроснабжение сауны (электрокаменка мощностью 26 кВт) с подогревом воды в бассейне (накопительный водонагреватель на 20 кВт). Щит силовой со своим счетчиком установлен в тех помещении через стену от сауны, а бассейн за противоположной стеной сауны. В сауне выполнена систему уравнивания потенциалов (СУП). Водонагреватель в отдельном помещении возле бассейна (что-то типа водомерного узла).
Суммарный ток от двух потребителей (электрокаменка + водонагреватель) составит около 88 А при одновременном их включении, что вполне возможно (сауна с бассейном будет сдаваться в аренду).
1. Какой аппарат (комбинацию аппаратов) установить на вводе в щиток: а) дифференциальный автомат АД 4Р 100А 30мА (есть ли такие?); б) автомат ВА-3Р 100А; в) ВА-3Р 100А + УЗО 4Р 125А 30мА (есть ли такое)?
По варианту а): не удалось найти модульные дифференциальные автоматы на ток 100 А.
По варианту б): применяем ВА88-32 3Р 100А на вводе в щиток, и ВА88-32 3Р 125А на линию к рассматриваемому щитку "в голове". А уже УЗО или АД поставим на каждую линию: к электрокаменке (например, АД14 4Р 50А 30мА) и к водонагревателю (например, АД14 4Р 40А 30мА). Вроде все логично.
По варианту в): не удалось найти УЗО на ток 125 А.
2. Какие аппараты использовать на линиях к электрокаменке и к водонагревателю при вариантах 1а и 1в?
3. Как правильно посчитать расчетную нагрузку указанного щитка: какие коэффициенты Кс (коэф. спроса), Ко (коэф. одновременности) необходимо принимать? Ведь логично, что оба электроприемника (электрокаменка и водонагреватель) могут и скорее всего будут работать одновременно, при этом такой режим будет длиться не более 5-10 часов в сутки (в зависимости от потребностей арендаторов сауны), а то и того меньше.
Вопрос 1 складывается именно для такого режима работы. Ведь если включать не допускать одновременное включение двух мощных ЭП, то и коммутационные аппараты выбрать не сложно.
Со слов Заказчика, каждое устройство выбрано из расчета нагрева сауны или воды в бассейне за короткий промежуток времени (до 2 часов).
4. Какое напряжение использовать для общего освещения помещения бассейна при установке светильников на высоте менее 2,5 м от пола? Какие требования к светильникам предъявляются?

На вводе ставите рубильник. На отходящих линиях дифавтоматы на 50 и 40А. В щите учета автомат на 80А. По поводу Кс ... трудно сказать. Для расчета наверное нужно взять Кс=1. А почему 88А? Какой cos?
Освещение выполняется 220В с установкой дифавтомата. Светильник должен иметь соответствующую степень защиты.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика