Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Взрывопожарная и пожарная опасность зданий и помещений
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=86
Страница 1 из 1

Автор:  Светлана [ 26 мар 2011, 12:48 ]
Заголовок сообщения:  Взрывопожарная и пожарная опасность зданий и помещений

Как классифицируют здания и отдельные помещения по взрывопожарной и пожарной опасности?

Автор:  k-igor [ 26 мар 2011, 12:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Взрывопожарная и пожарная опасность зданий и помещений

По взрывопожарной и пожарной опасности здания и их помещения классифицируют на категории. Категория помещений устанавливается на стадии их проектирования в зависимости от количества и свойств находящихся в них веществ и материалов с учетом особенностей размещенных в них производств. Деление помещений и зданий на категории используется для установления нормативных требований по обеспечению взрывопожарной и пожарной безопасности при планировке и застройке, определении этажности, площадей, размещении помещений, инженерного оборудования, для конструктивных решений. Категория помещения обычно указывается на двери, ведущей в это помещение.
Прямой связи между категорией помещения и классом взрывоопасной зоны не существует, т.к. в одном и том же помещении могут быть взрывоопасные зоны разных классов.

Автор:  Proektant [ 26 мар 2011, 12:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Взрывопожарная и пожарная опасность зданий и помещений

Классификация помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.

Категория помещения: А взрывопожароопасная.

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.
Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа.

Категория помещения: Б взрывопожароопасная.

Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.

Категория помещения: В1 - В4 пожароопасные.
Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б.

Категория помещения: Г.
Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.

Категория помещения: Д.
Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.

Автор:  vlad [ 26 мар 2011, 13:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Взрывопожарная и пожарная опасность зданий и помещений

В пределах помещения и вне его выделяются также пожароопасные зоны П-I, П-II, П-IIa, П-III (см. ПУЭ, гл. 7.4.), т.е. области пространства, в пределах которых постоянно или периодически обращаются горючие (сгораемые) вещества, которые могут появляться при нормальном технологическом процессе или его нарушениях.

Класс пожароопасной зоны: П-I.
Зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 ºС.

Класс пожароопасной зоны: П-II.
Зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыль или волокна с нижним концентрационным пределом воспламенения более 65 г/куб.м.

Класс пожароопасной зоны: П-IIa.
Зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества.

Класс пожароопасной зоны: П-III.
Зоны, расположенные вне помещений, в которых обращаются горючие вещества с температурой вспышки выше 61 ºС или твердые горючие вещества.

Автор:  Светлана [ 26 мар 2011, 13:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Взрывопожарная и пожарная опасность зданий и помещений

Какую степень защиты необходимо предусматривать для оборудования, эксплуатируемого в пожароопасном помещении?

Автор:  Электрик [ 26 мар 2011, 13:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Взрывопожарная и пожарная опасность зданий и помещений

Светлана писал(а):
Какую степень защиты необходимо предусматривать для оборудования, эксплуатируемого в пожароопасном помещении?

Это оборудование должно иметь оболочку (корпус), которая разделяет потенциальный источник воспламенения (оборудование) от горючих веществ, находящихся в пожароопасной зоне.
Степень защиты следует брать не менее IP44.