Заголовок сообщения: Re: Взрывопожарная и пожарная опасность зданий и помещений
Добавлено: 26 мар 2011, 12:50
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
По взрывопожарной и пожарной опасности здания и их помещения классифицируют на категории. Категория помещений устанавливается на стадии их проектирования в зависимости от количества и свойств находящихся в них веществ и материалов с учетом особенностей размещенных в них производств. Деление помещений и зданий на категории используется для установления нормативных требований по обеспечению взрывопожарной и пожарной безопасности при планировке и застройке, определении этажности, площадей, размещении помещений, инженерного оборудования, для конструктивных решений. Категория помещения обычно указывается на двери, ведущей в это помещение. Прямой связи между категорией помещения и классом взрывоопасной зоны не существует, т.к. в одном и том же помещении могут быть взрывоопасные зоны разных классов.
Заголовок сообщения: Re: Взрывопожарная и пожарная опасность зданий и помещений
Добавлено: 26 мар 2011, 12:57
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Классификация помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Категория помещения: А взрывопожароопасная. Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа. Категория помещения: Б взрывопожароопасная. Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.
Категория помещения: В1 - В4 пожароопасные. Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б.
Категория помещения: Г. Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
Категория помещения: Д. Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.
Заголовок сообщения: Re: Взрывопожарная и пожарная опасность зданий и помещений
Добавлено: 26 мар 2011, 13:01
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32 Сообщений: 48 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:4 раз.
В пределах помещения и вне его выделяются также пожароопасные зоны П-I, П-II, П-IIa, П-III (см. ПУЭ, гл. 7.4.), т.е. области пространства, в пределах которых постоянно или периодически обращаются горючие (сгораемые) вещества, которые могут появляться при нормальном технологическом процессе или его нарушениях.
Класс пожароопасной зоны: П-I. Зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 ºС.
Класс пожароопасной зоны: П-II. Зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыль или волокна с нижним концентрационным пределом воспламенения более 65 г/куб.м.
Класс пожароопасной зоны: П-IIa. Зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества.
Класс пожароопасной зоны: П-III. Зоны, расположенные вне помещений, в которых обращаются горючие вещества с температурой вспышки выше 61 ºС или твердые горючие вещества.
Заголовок сообщения: Re: Взрывопожарная и пожарная опасность зданий и помещений
Добавлено: 26 мар 2011, 13:11
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00 Сообщений: 50 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Светлана писал(а):
Какую степень защиты необходимо предусматривать для оборудования, эксплуатируемого в пожароопасном помещении?
Это оборудование должно иметь оболочку (корпус), которая разделяет потенциальный источник воспламенения (оборудование) от горючих веществ, находящихся в пожароопасной зоне. Степень защиты следует брать не менее IP44.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения