Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Классификация взрывоопасных зон http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=85 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Roman [ 26 мар 2011, 11:47 ] |
Заголовок сообщения: | Классификация взрывоопасных зон |
Как классифицируют взрывоопасные зоны? Какими нормативными документами при этом необходимо руководствоваться? |
Автор: | k-igor [ 26 мар 2011, 11:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Классификация взрывоопасных зон |
Roman писал(а): Как классифицируют взрывоопасные зоны? Какими нормативными документами при этом необходимо руководствоваться? Классификация взрывоопасных зон установлена в ПУЭ (гл.7.3), в ГОСТ Р 51330.9 и ГОСТ Р МЭК 61241-3. |
Автор: | vlad [ 26 мар 2011, 11:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Классификация взрывоопасных зон |
Классификация по ПУЭ и ГОСТ различаются между собой, что часто вводит пользователей взрывозащищенного оборудования в замешательство. Кроме того, к настоящему времени не существует документа, который бы устанавливал соответствие между классификацией по ПУЭ и классификацией по ГОСТ. |
Автор: | Proektant [ 26 мар 2011, 11:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Классификация взрывоопасных зон |
Согласно ГОСТ Р 51330.9-99 в среде смесей горючих газов или паров с воздухом взрывоопасные зоны подразделяют на три класса : - зона класса 0: зона, в которой взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или в течение длительных периодов времени; - зона класса 1: зона, в которой существует вероятность присутствия взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации; - зона класса 2: зона, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко, и существует очень непродолжительное время. Согласно ГОСТ Р МЭК 61241-3-99 в среде смеси горючей пыли или волокон с воздухом используется следующая классификация взрывоопасных зон: - зона класса 20: зона, в которой горючая пыль в виде облака присутствует постоянно или часто при нормальном режиме работы оборудования в количестве, способном произвести концентрацию, достаточную для взрыва горючей или воспламеняемой пыли в смесях с воздухом и/или где могут формироваться слои пыли произвольной или чрезмерной толщины. Такие зоны бывают обычно внутри оборудования. - зона класса 21: зона, не классифицируемая как зона класса 20, в которой горючая пыль в виде облака может присутствовать при нормальном режиме работы электрооборудования в количестве, способном произвести концентрацию, достаточную для взрыва горючей пыли в смесях с воздухом. - зона класса 22: зона, не классифицируемая как зона 21, в которой облака горючей пыли могут возникать редко и сохраняются только на короткий период или в которых накопление слоев горючей пыли может иметь место при ненормальном режиме работы, что может привести к возникновению способных воспламеняться смесей пыли с воздухом. |
Автор: | Светлана [ 26 мар 2011, 12:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Классификация взрывоопасных зон |
Согласно ПУЭ, гл. 7.3 устанавливается другая классификация взрывоопасных зон для смесей газов и паров с воздухом: - зона класса B-I - зона, расположенная в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасную смесь при нормальных режимах работы, например, при загрузке или разгрузке технологических аппаратов; - зона класса B-Iа - зона, расположенная в помещении, в котором при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или пара ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей; - зона класса B-Iб - зона, расположенная в помещении, в котором при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей и которые отличаются рядом особенностей, перечисленных в п.7.3.42 ПУЭ; - зона класса B-Iг - пространства у наружных установок: технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ, эстакад для слива и налива ЛВЖ, открытых нефтеловушек, и т.п. Для смесей пыли или волокон с воздухом устанавливаются следующие классы взрывоопасных зон: - зона класса B-II - зона, расположенная в помещении, в котором выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальной работе ( например, при разгрузке и загрузке технологических аппаратов). - зона класса B-IIa -зона, расположенная в помещении, в котором опасные состояния, указанные для зона B-II, не имеют места при нормальной эксплуатации, а возможны только в результате аварий или неисправностей. |
Автор: | Proektant [ 26 мар 2011, 12:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Классификация взрывоопасных зон |
Получается, что для взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом ГОСТ устанавливает три класса зон, а ПУЭ - четыре; для смесей горючей пыли или волокон с воздухом ГОСТ устанавливает три класса зон, а ПУЭ - два. Поэтому формальное соответствия между этими двумя классификациями установить невозможно, хотя попытки такого сопоставления имеются. Сопоставление в случае необходимости должно выполняться по существу, т.е. путем содержательного анализа основных признаков, по которым производятся обе классификации. В новых проектах автоматизации опасных промышленных объектов следует пользоваться понятиями ГОСТ, а не ПУЭ, поскольку ПУЭ со временем будет приведено в соответствие с ГОСТ, а не наоборот [ГОСТ 51330.9-99]. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |