Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Заземление ИТП
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=8041
Страница 1 из 1

Автор:  Алексей517 [ 20 фев 2024, 05:30 ]
Заголовок сообщения:  Заземление ИТП

Здравствуйте, вопрос следущий:
В пом. ИТП сделал контур заземления, могу ли я соединить его с Шиной PE щита ИТП (Щит ИТП питается от ГРЩ) или же мне надо тянуть отдельно линию заземления от ГЗШ (ГЗШ стоит в ГРЩ)?
Спасибо всем кто ответит.

Автор:  k-igor [ 21 фев 2024, 06:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление ИТП

Алексей517 писал(а):
Здравствуйте, вопрос следущий:
В пом. ИТП сделал контур заземления, могу ли я соединить его с Шиной PE щита ИТП (Щит ИТП питается от ГРЩ) или же мне надо тянуть отдельно линию заземления от ГЗШ (ГЗШ стоит в ГРЩ)?
Спасибо всем кто ответит.

Контур заземления в ИТП - это ДСУП, вы обязаны соединить его с шиной PE щита ИТП.
Но, если в ИТП заходят внешние металлические трубы - то они уже попадают под ОСУП и тянуть придется с ГРЩ (вводного щита здания).
Т.е. нужно поднять, что это у вас ДСУП или ОСУП.

Автор:  Алексей517 [ 22 фев 2024, 14:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление ИТП

Здравствуйте, это ДСУП. Я протянул ПуВнг(А)-LS 1х6 от периметра полосв заземления ИТП до ГРЩ, проверяющего это устроило.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/