Автор: | Алексей517 [ 20 фев 2024, 05:30 ] |
Заголовок сообщения: | Заземление ИТП |
Здравствуйте, вопрос следущий: В пом. ИТП сделал контур заземления, могу ли я соединить его с Шиной PE щита ИТП (Щит ИТП питается от ГРЩ) или же мне надо тянуть отдельно линию заземления от ГЗШ (ГЗШ стоит в ГРЩ)? Спасибо всем кто ответит. |
Автор: | k-igor [ 21 фев 2024, 06:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление ИТП |
Алексей517 писал(а): Здравствуйте, вопрос следущий: В пом. ИТП сделал контур заземления, могу ли я соединить его с Шиной PE щита ИТП (Щит ИТП питается от ГРЩ) или же мне надо тянуть отдельно линию заземления от ГЗШ (ГЗШ стоит в ГРЩ)? Спасибо всем кто ответит. Контур заземления в ИТП - это ДСУП, вы обязаны соединить его с шиной PE щита ИТП. Но, если в ИТП заходят внешние металлические трубы - то они уже попадают под ОСУП и тянуть придется с ГРЩ (вводного щита здания). Т.е. нужно поднять, что это у вас ДСУП или ОСУП. |
Автор: | Алексей517 [ 22 фев 2024, 14:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление ИТП |
Здравствуйте, это ДСУП. Я протянул ПуВнг(А)-LS 1х6 от периметра полосв заземления ИТП до ГРЩ, проверяющего это устроило. |