Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ivan.nikolaev писал(а):
k-igor писал(а):
ivan.nikolaev писал(а):
Вопрос: Т.к. в подъезде на вводе стоит автомат 2п С32А правильно ли вместо ввода на квартиру поставить селективное противопожарное УЗО на 100мА или лучше поставить вводной на 32А?
Если хотите - ставьте проитивопожарное УЗО, но не автомат.
А правильнее как? Просто я смотрел что если стоят в подъезде вводные автоматы, то нужно ставить селективные противопожарные УЗО
Нету такого понятия "правильнее". Как надо я уже вам написал и показал. Перечитайте сообщения. Все решения рассматриваются в комплексе целиком совместно с групповыми аппаратами, номиналами, сечениями кабелей.
Зарегистрирован: 05 апр 2021, 19:28 Сообщений: 7 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
У нас вопрос с посудомойкой, она может быть, а может нет - как быть в этом случае? Можно ли дифавтомат сделать на розетки на кухню, где постоянно в питании будет холодильник, мик. печь и отдельно подключаемые: мясорубка? Поставить вместо 16А, 25А?