Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ivan.nikolaev писал(а):
k-igor писал(а):
ivan.nikolaev писал(а):
Вопрос: Т.к. в подъезде на вводе стоит автомат 2п С32А правильно ли вместо ввода на квартиру поставить селективное противопожарное УЗО на 100мА или лучше поставить вводной на 32А?
Если хотите - ставьте проитивопожарное УЗО, но не автомат.
А правильнее как? Просто я смотрел что если стоят в подъезде вводные автоматы, то нужно ставить селективные противопожарные УЗО
Нету такого понятия "правильнее". Как надо я уже вам написал и показал. Перечитайте сообщения. Все решения рассматриваются в комплексе целиком совместно с групповыми аппаратами, номиналами, сечениями кабелей.
Зарегистрирован: 05 апр 2021, 19:28 Сообщений: 7 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Установка камина прошла гладко и профессионально. Мастер https://pecheklad.ru/ulichnay-pech/ выполнил все работы качественно и в срок. Он демонтировал старую печь, отремонтировал и выровнял трубу, а затем установил новый камин. Результат превзошёл все ожидания — камин греет хорошо, выглядит аккуратно и красиво.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения