Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Расчет эквивалентной 3ф нагрузки http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=7539 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Quasar [ 25 сен 2023, 14:28 ] |
Заголовок сообщения: | Расчет эквивалентной 3ф нагрузки |
Сам немого разрабатываю программу для расчета 0.4 и стараюсь выполнять по РТМ 36.18.32.4-92. Вот увидел в одном из ваших видео пример приведения 1ф нагрузки к эквивалентной 3ф. Я решил проверить часть модуля программы которая отвечает за автоматическую сортировку по фазам. Вложение: Без имени.png на скрине я использовал значения мощности которые вводите вы в программе но почему-то-то самый оптимальный вариант по сортировки получается у меня в результате. Вложение: Без имени1.png Теперь я не совсем понимаю как должна правильно осуществляется проверка на 15% перекоса... Я делал так, если отношение максимально загруженной фазе к минимальной меньше 15% то можно просто сложить все однофазные и это будет 3ф эквивалентная, если >15% то эту максимальную фазу умножаем на 3. Объясните как вы еще сравниваете это все с уже существующей 3ф нагрузкой. |
Автор: | Quasar [ 26 сен 2023, 15:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет эквивалентной 3ф нагрузки |
В продолжении темы, на относительно свежем ролике автор показывает как рассчитывает 1ф потребители на примере компьютеров Вроде все предельно понятно, но как бы я не пробовал проверить % неравномерности по фазам я не как не могу выйти на значение которое рассчитывается у автора в программе Вроде как считается от по известной формуле р_маx - p_min / p_min *100 если брать по активке 1.65-1.4/1.4*100 = 17.8% если друг считается по по полной 2,54-2,15/2,15*100 = 18.1% Каким образом получается 15,2 или это расчет выполняется не по РТМ? |
Автор: | viktor_belgorod [ 04 окт 2023, 05:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет эквивалентной 3ф нагрузки |
В первом скрине не видна трёхфазная нагрузка, не могу определить как определен перекос, а во втором скрине всё объяснимо. Цитата: если брать по активке 1.65-1.4/1.4*100 = 17.8% если друг считается по по полной 2,54-2,15/2,15*100 = 18.1% попробуйте разницу делить не на минимум, а на максимум по активной нагрузке получается 15,15% (округлено до 15,2), по полной - 15,35% |
Автор: | viktor_belgorod [ 04 окт 2023, 05:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет эквивалентной 3ф нагрузки |
формул в исходном файле я не вижу (пароли стоят), но могу предположить алгоритм - разницу между максимумом и минимумом однофазных нагрузок делим на сумму максимума однофазных и трёхфазную, делённую на три. то есть мы симметричную трёхфазную делим на три и получаем приведённую нагрузку на каждую фазу. извиняюсь за долгие ответы, немного загружен. Игорь тоже стройкой занят скорее всего |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |