Расчет эквивалентной 3ф нагрузки
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=7539
Страница 1 из 1

Автор:  Quasar [ 25 сен 2023, 14:28 ]
Заголовок сообщения:  Расчет эквивалентной 3ф нагрузки

Сам немого разрабатываю программу для расчета 0.4 и стараюсь выполнять по РТМ 36.18.32.4-92.
Вот увидел в одном из ваших видео пример приведения 1ф нагрузки к эквивалентной 3ф.
Я решил проверить часть модуля программы которая отвечает за автоматическую сортировку по фазам.
Вложение:
Без имени.png

на скрине я использовал значения мощности которые вводите вы в программе
но почему-то-то самый оптимальный вариант по сортировки получается у меня в результате.
Вложение:
Без имени1.png

Теперь я не совсем понимаю как должна правильно осуществляется проверка на 15% перекоса...
Я делал так, если отношение максимально загруженной фазе к минимальной меньше 15% то можно просто сложить все однофазные и это будет 3ф эквивалентная,
если >15% то эту максимальную фазу умножаем на 3.

Объясните как вы еще сравниваете это все с уже существующей 3ф нагрузкой.

Автор:  Quasar [ 26 сен 2023, 15:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет эквивалентной 3ф нагрузки

В продолжении темы, на относительно свежем ролике автор показывает как рассчитывает 1ф потребители на примере компьютеров
Вроде все предельно понятно, но как бы я не пробовал проверить % неравномерности по фазам я не как не могу выйти на значение которое рассчитывается у автора в программе
Вроде как считается от по известной формуле р_маx - p_min / p_min *100

если брать по активке 1.65-1.4/1.4*100 = 17.8%
если друг считается по по полной 2,54-2,15/2,15*100 = 18.1%

Каким образом получается 15,2 или это расчет выполняется не по РТМ?

Автор:  viktor_belgorod [ 04 окт 2023, 05:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет эквивалентной 3ф нагрузки

В первом скрине не видна трёхфазная нагрузка, не могу определить как определен перекос, а во втором скрине всё объяснимо.
Цитата:
если брать по активке 1.65-1.4/1.4*100 = 17.8%
если друг считается по по полной 2,54-2,15/2,15*100 = 18.1%

попробуйте разницу делить не на минимум, а на максимум
по активной нагрузке получается 15,15% (округлено до 15,2), по полной - 15,35%

Автор:  viktor_belgorod [ 04 окт 2023, 05:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет эквивалентной 3ф нагрузки

формул в исходном файле я не вижу (пароли стоят), но могу предположить алгоритм - разницу между максимумом и минимумом однофазных нагрузок делим на сумму максимума однофазных и трёхфазную, делённую на три.
то есть мы симметричную трёхфазную делим на три и получаем приведённую нагрузку на каждую фазу.

извиняюсь за долгие ответы, немного загружен. Игорь тоже стройкой занят скорее всего