Сам немого разрабатываю программу для расчета 0.4 и стараюсь выполнять по РТМ 36.18.32.4-92.
Вот увидел в одном из ваших видео пример приведения 1ф нагрузки к эквивалентной 3ф.
Я решил проверить часть модуля программы которая отвечает за автоматическую сортировку по фазам.
Вложение:
Без имени.png
на скрине я использовал значения мощности которые вводите вы в программе
но почему-то-то самый оптимальный вариант по сортировки получается у меня в результате.
Вложение:
Без имени1.png
Теперь я не совсем понимаю как должна правильно осуществляется проверка на 15% перекоса...
Я делал так, если отношение максимально загруженной фазе к минимальной меньше 15% то можно просто сложить все однофазные и это будет 3ф эквивалентная,
если >15% то эту максимальную фазу умножаем на 3.
Объясните как вы еще сравниваете это все с уже существующей 3ф нагрузкой.