Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Задание для слаботочника от электрика
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=7504
Страница 1 из 1

Автор:  Алексей517 [ 25 авг 2023, 06:59 ]
Заголовок сообщения:  Задание для слаботочника от электрика

Добрый день, проектирую административное здание.
Начальство пишет чтобы я выдал задание слаботочнику, что именно я должен выдать им? "связи с ним нет, он вне штата"
Посмотрел в интернете, кроме как обозначить категорию и больше ничего, все остальное слаботочники сами делают.

Автор:  k-igor [ 25 авг 2023, 19:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Задание для слаботочника от электрика

Алексей517 писал(а):
Добрый день, проектирую административное здание.
Начальство пишет чтобы я выдал задание слаботочнику, что именно я должен выдать им? "связи с ним нет, он вне штата"
Посмотрел в интернете, кроме как обозначить категорию и больше ничего, все остальное слаботочники сами делают.

А какой раздел вы проектируете?

Автор:  viktor_belgorod [ 26 авг 2023, 19:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Задание для слаботочника от электрика

как минимум места установки щитов вентиляции и всяких противопожарных устройств для управления при пожаре.
возможно ещё лифты.
опять же, что проектирует слаботочник? может задание на управление какими-то инженерными системами (как пример - управление обогревом водостоков, надо смотреть на конкретный объект).
ну и ещё передача данных с приборов учёта

Автор:  Алексей517 [ 28 авг 2023, 12:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Задание для слаботочника от электрика

k-igor писал(а):
Алексей517 писал(а):
Добрый день, проектирую административное здание.
Начальство пишет чтобы я выдал задание слаботочнику, что именно я должен выдать им? "связи с ним нет, он вне штата"
Посмотрел в интернете, кроме как обозначить категорию и больше ничего, все остальное слаботочники сами делают.

А какой раздел вы проектируете?

Раздел ЭОМ

Автор:  Алексей517 [ 28 авг 2023, 12:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Задание для слаботочника от электрика

viktor_belgorod писал(а):
как минимум места установки щитов вентиляции и всяких противопожарных устройств для управления при пожаре.
возможно ещё лифты.
опять же, что проектирует слаботочник? может задание на управление какими-то инженерными системами (как пример - управление обогревом водостоков, надо смотреть на конкретный объект).
ну и ещё передача данных с приборов учёта

Ну там к сожаления глухой телефон. Онипросто говорят присылайте задание что вам надо делать по слаботочке

Автор:  viktor_belgorod [ 28 авг 2023, 13:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Задание для слаботочника от электрика

получается что им никто заданий не выдавал, надо Вам разбираться.
Например Вам выдали задание по вентиляции.
Вы её подключили от своих щитов, вот места установки этих щитов отправляете им и пишете - сигнал о пожаре, типа сухой контакт, 220 В.
Огнезадерживающие и противодымные клапаны тоже есть. Подводите к ним 220 и выдаёте задание - открыть/закрыть при пожаре.
Лифт - привести сигнал о пожаре.
На вводе счётчик есть, с него телеметрию надо собирать? Задание им.
Включение-отключение освещения освещения в местах общего пользования и вентиляции в санузлах делаете? нет - задание им.
Это вот самые простые и часто встречающиеся системы, на которые Вы можете выдать задание.
А от них Вы требуете задание на электроснабжение их систем, с указанием мест установки, мощности, фазности, категории надёжности электроснабжения

Автор:  k-igor [ 28 авг 2023, 13:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Задание для слаботочника от электрика

Алексей517 писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
как минимум места установки щитов вентиляции и всяких противопожарных устройств для управления при пожаре.
возможно ещё лифты.
опять же, что проектирует слаботочник? может задание на управление какими-то инженерными системами (как пример - управление обогревом водостоков, надо смотреть на конкретный объект).
ну и ещё передача данных с приборов учёта

Ну там к сожаления глухой телефон. Онипросто говорят присылайте задание что вам надо делать по слаботочке

Для ЭОМ нужны контакты для отключения вентиляции и включение эвакуационного освещения, поэтому они должны поставить релейный модуль.
Остальное они сами - должны еще вам дать задание на подключение их приборов.
ГИП должен решать, что нужно, а что нет. Может там и не нужна пожарная сигнализация и т.п.))

Автор:  Алексей517 [ 29 авг 2023, 04:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Задание для слаботочника от электрика

viktor_belgorod писал(а):
получается что им никто заданий не выдавал, надо Вам разбираться.
Например Вам выдали задание по вентиляции.
Вы её подключили от своих щитов, вот места установки этих щитов отправляете им и пишете - сигнал о пожаре, типа сухой контакт, 220 В.
Огнезадерживающие и противодымные клапаны тоже есть. Подводите к ним 220 и выдаёте задание - открыть/закрыть при пожаре.
Лифт - привести сигнал о пожаре.
На вводе счётчик есть, с него телеметрию надо собирать? Задание им.
Включение-отключение освещения освещения в местах общего пользования и вентиляции в санузлах делаете? нет - задание им.
Это вот самые простые и часто встречающиеся системы, на которые Вы можете выдать задание.
А от них Вы требуете задание на электроснабжение их систем, с указанием мест установки, мощности, фазности, категории надёжности электроснабжения

Понял, спасибо!

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/