Автор: | Алексей517 [ 25 авг 2023, 06:59 ] |
Заголовок сообщения: | Задание для слаботочника от электрика |
Добрый день, проектирую административное здание. Начальство пишет чтобы я выдал задание слаботочнику, что именно я должен выдать им? "связи с ним нет, он вне штата" Посмотрел в интернете, кроме как обозначить категорию и больше ничего, все остальное слаботочники сами делают. |
Автор: | k-igor [ 25 авг 2023, 19:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Задание для слаботочника от электрика |
Алексей517 писал(а): Добрый день, проектирую административное здание. Начальство пишет чтобы я выдал задание слаботочнику, что именно я должен выдать им? "связи с ним нет, он вне штата" Посмотрел в интернете, кроме как обозначить категорию и больше ничего, все остальное слаботочники сами делают. А какой раздел вы проектируете? |
Автор: | viktor_belgorod [ 26 авг 2023, 19:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Задание для слаботочника от электрика |
как минимум места установки щитов вентиляции и всяких противопожарных устройств для управления при пожаре. возможно ещё лифты. опять же, что проектирует слаботочник? может задание на управление какими-то инженерными системами (как пример - управление обогревом водостоков, надо смотреть на конкретный объект). ну и ещё передача данных с приборов учёта |
Автор: | Алексей517 [ 28 авг 2023, 12:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Задание для слаботочника от электрика |
k-igor писал(а): Алексей517 писал(а): Добрый день, проектирую административное здание. Начальство пишет чтобы я выдал задание слаботочнику, что именно я должен выдать им? "связи с ним нет, он вне штата" Посмотрел в интернете, кроме как обозначить категорию и больше ничего, все остальное слаботочники сами делают. А какой раздел вы проектируете? Раздел ЭОМ |
Автор: | Алексей517 [ 28 авг 2023, 12:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Задание для слаботочника от электрика |
viktor_belgorod писал(а): как минимум места установки щитов вентиляции и всяких противопожарных устройств для управления при пожаре. возможно ещё лифты. опять же, что проектирует слаботочник? может задание на управление какими-то инженерными системами (как пример - управление обогревом водостоков, надо смотреть на конкретный объект). ну и ещё передача данных с приборов учёта Ну там к сожаления глухой телефон. Онипросто говорят присылайте задание что вам надо делать по слаботочке |
Автор: | viktor_belgorod [ 28 авг 2023, 13:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Задание для слаботочника от электрика |
получается что им никто заданий не выдавал, надо Вам разбираться. Например Вам выдали задание по вентиляции. Вы её подключили от своих щитов, вот места установки этих щитов отправляете им и пишете - сигнал о пожаре, типа сухой контакт, 220 В. Огнезадерживающие и противодымные клапаны тоже есть. Подводите к ним 220 и выдаёте задание - открыть/закрыть при пожаре. Лифт - привести сигнал о пожаре. На вводе счётчик есть, с него телеметрию надо собирать? Задание им. Включение-отключение освещения освещения в местах общего пользования и вентиляции в санузлах делаете? нет - задание им. Это вот самые простые и часто встречающиеся системы, на которые Вы можете выдать задание. А от них Вы требуете задание на электроснабжение их систем, с указанием мест установки, мощности, фазности, категории надёжности электроснабжения |
Автор: | k-igor [ 28 авг 2023, 13:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Задание для слаботочника от электрика |
Алексей517 писал(а): viktor_belgorod писал(а): как минимум места установки щитов вентиляции и всяких противопожарных устройств для управления при пожаре. возможно ещё лифты. опять же, что проектирует слаботочник? может задание на управление какими-то инженерными системами (как пример - управление обогревом водостоков, надо смотреть на конкретный объект). ну и ещё передача данных с приборов учёта Ну там к сожаления глухой телефон. Онипросто говорят присылайте задание что вам надо делать по слаботочке Для ЭОМ нужны контакты для отключения вентиляции и включение эвакуационного освещения, поэтому они должны поставить релейный модуль. Остальное они сами - должны еще вам дать задание на подключение их приборов. ГИП должен решать, что нужно, а что нет. Может там и не нужна пожарная сигнализация и т.п.)) |
Автор: | Алексей517 [ 29 авг 2023, 04:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Задание для слаботочника от электрика |
viktor_belgorod писал(а): получается что им никто заданий не выдавал, надо Вам разбираться. Например Вам выдали задание по вентиляции. Вы её подключили от своих щитов, вот места установки этих щитов отправляете им и пишете - сигнал о пожаре, типа сухой контакт, 220 В. Огнезадерживающие и противодымные клапаны тоже есть. Подводите к ним 220 и выдаёте задание - открыть/закрыть при пожаре. Лифт - привести сигнал о пожаре. На вводе счётчик есть, с него телеметрию надо собирать? Задание им. Включение-отключение освещения освещения в местах общего пользования и вентиляции в санузлах делаете? нет - задание им. Это вот самые простые и часто встречающиеся системы, на которые Вы можете выдать задание. А от них Вы требуете задание на электроснабжение их систем, с указанием мест установки, мощности, фазности, категории надёжности электроснабжения Понял, спасибо! |