Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Задание для слаботочника от электрика
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 06:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 июл 2022, 04:19
Сообщений: 32
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день, проектирую административное здание.
Начальство пишет чтобы я выдал задание слаботочнику, что именно я должен выдать им? "связи с ним нет, он вне штата"
Посмотрел в интернете, кроме как обозначить категорию и больше ничего, все остальное слаботочники сами делают.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Задание для слаботочника от электрика
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 19:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Алексей517 писал(а):
Добрый день, проектирую административное здание.
Начальство пишет чтобы я выдал задание слаботочнику, что именно я должен выдать им? "связи с ним нет, он вне штата"
Посмотрел в интернете, кроме как обозначить категорию и больше ничего, все остальное слаботочники сами делают.

А какой раздел вы проектируете?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Задание для слаботочника от электрика
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 19:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
как минимум места установки щитов вентиляции и всяких противопожарных устройств для управления при пожаре.
возможно ещё лифты.
опять же, что проектирует слаботочник? может задание на управление какими-то инженерными системами (как пример - управление обогревом водостоков, надо смотреть на конкретный объект).
ну и ещё передача данных с приборов учёта


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Задание для слаботочника от электрика
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 12:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 июл 2022, 04:19
Сообщений: 32
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Алексей517 писал(а):
Добрый день, проектирую административное здание.
Начальство пишет чтобы я выдал задание слаботочнику, что именно я должен выдать им? "связи с ним нет, он вне штата"
Посмотрел в интернете, кроме как обозначить категорию и больше ничего, все остальное слаботочники сами делают.

А какой раздел вы проектируете?

Раздел ЭОМ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Задание для слаботочника от электрика
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 12:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 июл 2022, 04:19
Сообщений: 32
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
как минимум места установки щитов вентиляции и всяких противопожарных устройств для управления при пожаре.
возможно ещё лифты.
опять же, что проектирует слаботочник? может задание на управление какими-то инженерными системами (как пример - управление обогревом водостоков, надо смотреть на конкретный объект).
ну и ещё передача данных с приборов учёта

Ну там к сожаления глухой телефон. Онипросто говорят присылайте задание что вам надо делать по слаботочке


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Задание для слаботочника от электрика
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 13:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
получается что им никто заданий не выдавал, надо Вам разбираться.
Например Вам выдали задание по вентиляции.
Вы её подключили от своих щитов, вот места установки этих щитов отправляете им и пишете - сигнал о пожаре, типа сухой контакт, 220 В.
Огнезадерживающие и противодымные клапаны тоже есть. Подводите к ним 220 и выдаёте задание - открыть/закрыть при пожаре.
Лифт - привести сигнал о пожаре.
На вводе счётчик есть, с него телеметрию надо собирать? Задание им.
Включение-отключение освещения освещения в местах общего пользования и вентиляции в санузлах делаете? нет - задание им.
Это вот самые простые и часто встречающиеся системы, на которые Вы можете выдать задание.
А от них Вы требуете задание на электроснабжение их систем, с указанием мест установки, мощности, фазности, категории надёжности электроснабжения


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Задание для слаботочника от электрика
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 13:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Алексей517 писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
как минимум места установки щитов вентиляции и всяких противопожарных устройств для управления при пожаре.
возможно ещё лифты.
опять же, что проектирует слаботочник? может задание на управление какими-то инженерными системами (как пример - управление обогревом водостоков, надо смотреть на конкретный объект).
ну и ещё передача данных с приборов учёта

Ну там к сожаления глухой телефон. Онипросто говорят присылайте задание что вам надо делать по слаботочке

Для ЭОМ нужны контакты для отключения вентиляции и включение эвакуационного освещения, поэтому они должны поставить релейный модуль.
Остальное они сами - должны еще вам дать задание на подключение их приборов.
ГИП должен решать, что нужно, а что нет. Может там и не нужна пожарная сигнализация и т.п.))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Задание для слаботочника от электрика
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 04:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 июл 2022, 04:19
Сообщений: 32
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
получается что им никто заданий не выдавал, надо Вам разбираться.
Например Вам выдали задание по вентиляции.
Вы её подключили от своих щитов, вот места установки этих щитов отправляете им и пишете - сигнал о пожаре, типа сухой контакт, 220 В.
Огнезадерживающие и противодымные клапаны тоже есть. Подводите к ним 220 и выдаёте задание - открыть/закрыть при пожаре.
Лифт - привести сигнал о пожаре.
На вводе счётчик есть, с него телеметрию надо собирать? Задание им.
Включение-отключение освещения освещения в местах общего пользования и вентиляции в санузлах делаете? нет - задание им.
Это вот самые простые и часто встречающиеся системы, на которые Вы можете выдать задание.
А от них Вы требуете задание на электроснабжение их систем, с указанием мест установки, мощности, фазности, категории надёжности электроснабжения

Понял, спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика