Алексей517 писал(а):
Добрый день. Прислали проект внешнего электроснабжения от ТП до ГРЩ.
От ТП идет 4 кабеля по 4х240 мм. 4х(4х240)
У меня вопрос как будут подключатся кабели в ГРЩ.
1 вариант) 1кабель=1фаза
2 вариант) 1 жила каждого кабеля соединяется в одну "большую по сечению" фазу
Я хотелбы узнать можно или нельзя прокладывать каждую фазу отдельным кабелем?
Спасибо всем кто ответит.
Это типовое решение.
В каждом кабеле идет 3 фазы и PEN. Т.е. с каждого кабеля берут по одному проводнику и подключаются на одну фазу или PEN.