Добрый день. Прислали проект внешнего электроснабжения от ТП до ГРЩ.
От ТП идет 4 кабеля по 4х240 мм. 4х(4х240)
У меня вопрос как будут подключатся кабели в ГРЩ.
1 вариант) 1кабель=1фаза
2 вариант) 1 жила каждого кабеля соединяется в одну "большую по сечению" фазу
Я хотелбы узнать можно или нельзя прокладывать каждую фазу отдельным кабелем?

Спасибо всем кто ответит.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Можно или нельзя прокладывать каждую фазу отдельным кабе
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 09:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Алексей517 писал(а):
Добрый день. Прислали проект внешнего электроснабжения от ТП до ГРЩ.
От ТП идет 4 кабеля по 4х240 мм. 4х(4х240)
У меня вопрос как будут подключатся кабели в ГРЩ.
1 вариант) 1кабель=1фаза
2 вариант) 1 жила каждого кабеля соединяется в одну "большую по сечению" фазу
Я хотелбы узнать можно или нельзя прокладывать каждую фазу отдельным кабелем?

Спасибо всем кто ответит.

Это типовое решение.
В каждом кабеле идет 3 фазы и PEN. Т.е. с каждого кабеля берут по одному проводнику и подключаются на одну фазу или PEN.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Можно или нельзя прокладывать каждую фазу отдельным кабе
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 10:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 июл 2022, 04:19
Сообщений: 32
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Алексей517 писал(а):
Добрый день. Прислали проект внешнего электроснабжения от ТП до ГРЩ.
От ТП идет 4 кабеля по 4х240 мм. 4х(4х240)
У меня вопрос как будут подключатся кабели в ГРЩ.
1 вариант) 1кабель=1фаза
2 вариант) 1 жила каждого кабеля соединяется в одну "большую по сечению" фазу
Я хотелбы узнать можно или нельзя прокладывать каждую фазу отдельным кабелем?

Спасибо всем кто ответит.

Это типовое решение.
В каждом кабеле идет 3 фазы и PEN. Т.е. с каждого кабеля берут по одному проводнику и подключаются на одну фазу или PEN.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика