Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Размещение ИБП в ГРЩ
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=7462
Страница 1 из 1

Автор:  Алексей517 [ 17 май 2023, 06:09 ]
Заголовок сообщения:  Размещение ИБП в ГРЩ

Добрый день,
Можно ли установить в помещении ГРЩ ИБП (на 40 кВт). Нет ли каких-то запрещающих норм?
Спасибо.

Автор:  viktor_belgorod [ 17 май 2023, 06:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Размещение ИБП в ГРЩ

Запретов на установку я не знаю, на сколько помню - можно.
У ИБП есть довольно капризные требования к температурному режиму и сам он является источником тепловыделений.
В соответствии с пунктом 8.5 СП 60.13330. 2020 необходимо устанавливать 2 кондиционера с блоком управления ротацией.

Автор:  Алексей517 [ 17 май 2023, 08:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Размещение ИБП в ГРЩ

viktor_belgorod писал(а):
Запретов на установку я не знаю, на сколько помню - можно.
У ИБП есть довольно капризные требования к температурному режиму и сам он является источником тепловыделений.
В соответствии с пунктом 8.5 СП 60.13330. 2020 необходимо устанавливать 2 кондиционера с блоком управления ротацией.


Ну я вот тоже не нашел, с Вентиляционщиком разговаривал, он будет устанавливать кондиционер для ИБП, в итоге решили сделать отдельное помещение для ИБП со своей вентиляцией.

Автор:  viktor_belgorod [ 17 май 2023, 13:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Размещение ИБП в ГРЩ

Алексей517 писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
Запретов на установку я не знаю, на сколько помню - можно.
У ИБП есть довольно капризные требования к температурному режиму и сам он является источником тепловыделений.
В соответствии с пунктом 8.5 СП 60.13330. 2020 необходимо устанавливать 2 кондиционера с блоком управления ротацией.


Ну я вот тоже не нашел, с Вентиляционщиком разговаривал, он будет устанавливать кондиционер для ИБП, в итоге решили сделать отдельное помещение для ИБП со своей вентиляцией.


У ИБП повышенные требования надёжности работы, я ещё раз акцентирую внимание на резервирование. Рассмотрите БУРР-1М для автоматического ввода резервного кондиционера. В интернетах указана цена комплекта БУРР-1м + 2 штуки БИС-1М в 12000 рублей, Устанавливается даже в существующую систему, но надёжность повышает

Автор:  Алексей517 [ 17 май 2023, 15:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Размещение ИБП в ГРЩ

viktor_belgorod писал(а):

У ИБП повышенные требования надёжности работы, я ещё раз акцентирую внимание на резервирование. Рассмотрите БУРР-1М для автоматического ввода резервного кондиционера. В интернетах указана цена комплекта БУРР-1м + 2 штуки БИС-1М в 12000 рублей, Устанавливается даже в существующую систему, но надёжность повышает


Спасибо