 Заголовок сообщения: Размещение ИБП в ГРЩ
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 06:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 июл 2022, 04:19
Сообщений: 32
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день,
Можно ли установить в помещении ГРЩ ИБП (на 40 кВт). Нет ли каких-то запрещающих норм?
Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Размещение ИБП в ГРЩ
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 06:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Запретов на установку я не знаю, на сколько помню - можно.
У ИБП есть довольно капризные требования к температурному режиму и сам он является источником тепловыделений.
В соответствии с пунктом 8.5 СП 60.13330. 2020 необходимо устанавливать 2 кондиционера с блоком управления ротацией.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Размещение ИБП в ГРЩ
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 08:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 июл 2022, 04:19
Сообщений: 32
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Запретов на установку я не знаю, на сколько помню - можно.
У ИБП есть довольно капризные требования к температурному режиму и сам он является источником тепловыделений.
В соответствии с пунктом 8.5 СП 60.13330. 2020 необходимо устанавливать 2 кондиционера с блоком управления ротацией.


Ну я вот тоже не нашел, с Вентиляционщиком разговаривал, он будет устанавливать кондиционер для ИБП, в итоге решили сделать отдельное помещение для ИБП со своей вентиляцией.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Размещение ИБП в ГРЩ
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 13:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Алексей517 писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
Запретов на установку я не знаю, на сколько помню - можно.
У ИБП есть довольно капризные требования к температурному режиму и сам он является источником тепловыделений.
В соответствии с пунктом 8.5 СП 60.13330. 2020 необходимо устанавливать 2 кондиционера с блоком управления ротацией.


Ну я вот тоже не нашел, с Вентиляционщиком разговаривал, он будет устанавливать кондиционер для ИБП, в итоге решили сделать отдельное помещение для ИБП со своей вентиляцией.


У ИБП повышенные требования надёжности работы, я ещё раз акцентирую внимание на резервирование. Рассмотрите БУРР-1М для автоматического ввода резервного кондиционера. В интернетах указана цена комплекта БУРР-1м + 2 штуки БИС-1М в 12000 рублей, Устанавливается даже в существующую систему, но надёжность повышает


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Размещение ИБП в ГРЩ
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 15:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 июл 2022, 04:19
Сообщений: 32
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):

У ИБП повышенные требования надёжности работы, я ещё раз акцентирую внимание на резервирование. Рассмотрите БУРР-1М для автоматического ввода резервного кондиционера. В интернетах указана цена комплекта БУРР-1м + 2 штуки БИС-1М в 12000 рублей, Устанавливается даже в существующую систему, но надёжность повышает


Спасибо


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика