Сколько запасных отверстий в стене для питающего кабеля вГРЩ
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=7435
Страница 1 из 1

Автор:  Алексей517 [ 06 мар 2023, 03:06 ]
Заголовок сообщения:  Сколько запасных отверстий в стене для питающего кабеля вГРЩ

Добрый день, впорос следующий: есть ли какой регламинтириующий документ сколько нужно запасных отверстий для питающих кабелей в ГРЩ?

У меня есть помещение ГРЩ куда через стену приходят питающие кабеля от ТП.

Два ввода = 2х(4х(1х120мм2)), то есть 1 ввод 4 кабеля по 120 мм и 2 ввод 4 кабеля по 120 мм, Всего 8 кабелей.
я взял 50% запаса, то есть для каждого ввода по 2 запасных отверстия. Итого получилось 12 отверстий.

Заказчик пишет нужно запас 100%, прав ли он?

Спасибо, всем кто ответит.

Автор:  k-igor [ 06 мар 2023, 08:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сколько запасных отверстий в стене для питающего кабеля

Алексей517 писал(а):
Добрый день, впорос следующий: есть ли какой регламинтириующий документ сколько нужно запасных отверстий для питающих кабелей в ГРЩ?

У меня есть помещение ГРЩ куда через стену приходят питающие кабеля от ТП.

Два ввода = 2х(4х(1х120мм2)), то есть 1 ввод 4 кабеля по 120 мм и 2 ввод 4 кабеля по 120 мм, Всего 8 кабелей.
я взял 50% запаса, то есть для каждого ввода по 2 запасных отверстия. Итого получилось 12 отверстий.

Заказчик пишет нужно запас 100%, прав ли он?

Спасибо, всем кто ответит.

Я вообще не закладываю))
Для чего делать запас? На перспективное развитие - так это уже другой вопрос.

Автор:  Алексей517 [ 06 мар 2023, 09:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сколько запасных отверстий в стене для питающего кабеля

k-igor писал(а):
Алексей517 писал(а):
Добрый день, впорос следующий: есть ли какой регламинтириующий документ сколько нужно запасных отверстий для питающих кабелей в ГРЩ?

У меня есть помещение ГРЩ куда через стену приходят питающие кабеля от ТП.

Два ввода = 2х(4х(1х120мм2)), то есть 1 ввод 4 кабеля по 120 мм и 2 ввод 4 кабеля по 120 мм, Всего 8 кабелей.
я взял 50% запаса, то есть для каждого ввода по 2 запасных отверстия. Итого получилось 12 отверстий.

Заказчик пишет нужно запас 100%, прав ли он?

Спасибо, всем кто ответит.

Я вообще не закладываю))
Для чего делать запас? На перспективное развитие - так это уже другой вопрос.


Кабельная проходка должна быть выполнена
таким образом, чтобы конструкция ее позволяла в процессе эксплуатации добавлять
новые или менять ранее проложенные кабельные линии.
Может это , когда один кабель поврежден?

Автор:  k-igor [ 06 мар 2023, 15:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сколько запасных отверстий в стене для питающего кабеля

Алексей517 писал(а):
k-igor писал(а):
Алексей517 писал(а):
Добрый день, впорос следующий: есть ли какой регламинтириующий документ сколько нужно запасных отверстий для питающих кабелей в ГРЩ?

У меня есть помещение ГРЩ куда через стену приходят питающие кабеля от ТП.

Два ввода = 2х(4х(1х120мм2)), то есть 1 ввод 4 кабеля по 120 мм и 2 ввод 4 кабеля по 120 мм, Всего 8 кабелей.
я взял 50% запаса, то есть для каждого ввода по 2 запасных отверстия. Итого получилось 12 отверстий.

Заказчик пишет нужно запас 100%, прав ли он?

Спасибо, всем кто ответит.

Я вообще не закладываю))
Для чего делать запас? На перспективное развитие - так это уже другой вопрос.


Кабельная проходка должна быть выполнена
таким образом, чтобы конструкция ее позволяла в процессе эксплуатации добавлять
новые или менять ранее проложенные кабельные линии.
Может это , когда один кабель поврежден?

Правильно, заложили трубу, которая позволяет заменить кабель, мы же его не замоноличиваем в фундамент.
Вышел из строя кабель - вытянули из трубы и затянули новый.

Автор:  lebed_art [ 23 май 2023, 11:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сколько запасных отверстий в стене для питающего кабеля

Мебель нормальная продается сразу на сайте https://artluxx.ru/ это очень неплохой сайт, заказать все это будет очень просто. Так что посмотрите что тут продается. Фирма неплохая и предлагает очень многое









____________________________________________
Нормальная пленка термоусадочная есть у компании https://www.zayavca.com/catalog/upakovo ... ya_plenka/ и она не то чтобы сильно дорого стоит. Советую купить точно такую же.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/