 Заголовок сообщения: Сколько запасных отверстий в стене для питающего кабеля вГРЩ
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 03:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 июл 2022, 04:19
Сообщений: 32
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день, впорос следующий: есть ли какой регламинтириующий документ сколько нужно запасных отверстий для питающих кабелей в ГРЩ?

У меня есть помещение ГРЩ куда через стену приходят питающие кабеля от ТП.

Два ввода = 2х(4х(1х120мм2)), то есть 1 ввод 4 кабеля по 120 мм и 2 ввод 4 кабеля по 120 мм, Всего 8 кабелей.
я взял 50% запаса, то есть для каждого ввода по 2 запасных отверстия. Итого получилось 12 отверстий.

Заказчик пишет нужно запас 100%, прав ли он?

Спасибо, всем кто ответит.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Сколько запасных отверстий в стене для питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 08:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Алексей517 писал(а):
Добрый день, впорос следующий: есть ли какой регламинтириующий документ сколько нужно запасных отверстий для питающих кабелей в ГРЩ?

У меня есть помещение ГРЩ куда через стену приходят питающие кабеля от ТП.

Два ввода = 2х(4х(1х120мм2)), то есть 1 ввод 4 кабеля по 120 мм и 2 ввод 4 кабеля по 120 мм, Всего 8 кабелей.
я взял 50% запаса, то есть для каждого ввода по 2 запасных отверстия. Итого получилось 12 отверстий.

Заказчик пишет нужно запас 100%, прав ли он?

Спасибо, всем кто ответит.

Я вообще не закладываю))
Для чего делать запас? На перспективное развитие - так это уже другой вопрос.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сколько запасных отверстий в стене для питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 09:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 июл 2022, 04:19
Сообщений: 32
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Алексей517 писал(а):
Добрый день, впорос следующий: есть ли какой регламинтириующий документ сколько нужно запасных отверстий для питающих кабелей в ГРЩ?

У меня есть помещение ГРЩ куда через стену приходят питающие кабеля от ТП.

Два ввода = 2х(4х(1х120мм2)), то есть 1 ввод 4 кабеля по 120 мм и 2 ввод 4 кабеля по 120 мм, Всего 8 кабелей.
я взял 50% запаса, то есть для каждого ввода по 2 запасных отверстия. Итого получилось 12 отверстий.

Заказчик пишет нужно запас 100%, прав ли он?

Спасибо, всем кто ответит.

Я вообще не закладываю))
Для чего делать запас? На перспективное развитие - так это уже другой вопрос.


Кабельная проходка должна быть выполнена
таким образом, чтобы конструкция ее позволяла в процессе эксплуатации добавлять
новые или менять ранее проложенные кабельные линии.
Может это , когда один кабель поврежден?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сколько запасных отверстий в стене для питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 15:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Алексей517 писал(а):
k-igor писал(а):
Алексей517 писал(а):
Добрый день, впорос следующий: есть ли какой регламинтириующий документ сколько нужно запасных отверстий для питающих кабелей в ГРЩ?

У меня есть помещение ГРЩ куда через стену приходят питающие кабеля от ТП.

Два ввода = 2х(4х(1х120мм2)), то есть 1 ввод 4 кабеля по 120 мм и 2 ввод 4 кабеля по 120 мм, Всего 8 кабелей.
я взял 50% запаса, то есть для каждого ввода по 2 запасных отверстия. Итого получилось 12 отверстий.

Заказчик пишет нужно запас 100%, прав ли он?

Спасибо, всем кто ответит.

Я вообще не закладываю))
Для чего делать запас? На перспективное развитие - так это уже другой вопрос.


Кабельная проходка должна быть выполнена
таким образом, чтобы конструкция ее позволяла в процессе эксплуатации добавлять
новые или менять ранее проложенные кабельные линии.
Может это , когда один кабель поврежден?

Правильно, заложили трубу, которая позволяет заменить кабель, мы же его не замоноличиваем в фундамент.
Вышел из строя кабель - вытянули из трубы и затянули новый.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сколько запасных отверстий в стене для питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 11:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 сен 2021, 07:23
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мебель нормальная продается сразу на сайте https://artluxx.ru/ это очень неплохой сайт, заказать все это будет очень просто. Так что посмотрите что тут продается. Фирма неплохая и предлагает очень многое









____________________________________________
Нормальная пленка термоусадочная есть у компании https://www.zayavca.com/catalog/upakovo ... ya_plenka/ и она не то чтобы сильно дорого стоит. Советую купить точно такую же.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика