 Заголовок сообщения: Второй счетчик после основного.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 18:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2023, 18:20
Сообщений: 2
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем привет.

Ситуация следующая. Стоит основной щит, в нем стоит вводной автомат, счетчик, и группы автоматов на розетки и освещение.
В отдельную комнату (в которую и следует поставить дополнительный счетчик) приходит от основного щитка провод на розетки и провод на свет( в основном щитке это два разных автомата).

А теперь вопрос. Можно ли соединить эти провода вместе? Если вдруг непонятно выразился, я хочу соединить два провода (которые идут уже от двух разных автоматов) в распаечной коробке и увести их в новый щит. Можно ли так делать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Второй счетчик после основного.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 10:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
я бы не стал так делать.
слишком непредсказуемо, как поведёт себя сеть в данном случае



За это сообщение автора viktor_belgorod поблагодарил: Pavel0220 (03 мар 2023, 17:23)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Второй счетчик после основного.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 17:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2023, 18:20
Сообщений: 2
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
я бы не стал так делать.
слишком непредсказуемо, как поведёт себя сеть в данном случае


Спасибо! я тоже в больших сомнениях об удачливости этой идеи)

Может кому будет полезно.
Выход нашел такой. обрезаем приходящий провод света изолируем его, отключаем автомат. А вот приходящий провод от розеток используем по назначению. отсоединяю от распаечной коробки удлиняю и завожу в новый щит. через вводной автомат, через счетчик и на автоматы на свет и розетки. уже от этих автоматов возвращаем провода к распаечным коробкам розеток и света. Света мало, 4 светодиодные панели, так что приходящего кабеля хватит за глаза.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика